暖通专业抗震设计专篇,真心实用!
小小小小叮当
2021年01月19日 14:42:30
来自于通风排烟
只看楼主

《 建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014规定, 抗震设防烈度为6度及6度以上地区的机电工程必须进行抗震设计。这是强制性条文,必须严格执行。对暖通专业来说,抗震设计包括以下几方面的内容。



建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014规定, 抗震设防烈度为6度及6度以上地区的机电工程必须进行抗震设计。这是强制性条文,必须严格执行。对暖通专业来说,抗震设计包括以下几方面的内容。





设计依据




1、国家现行的主要规范、标准图集:

1.1、GB50981-2014——《建筑机电工程抗震设计规范》;

1.2、GB50011-2010——《建筑抗震设计规范》(2016版);

1.3、GB50243-2016——《通风与空调工程施工质量验收规范》;

1.4、08K132——《风管支吊架》;

1.5、03S402——《室内管道支架及吊架》;

2、按照GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》1.0.4条, 抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电必须进行抗震设计,本项目必须进行抗震设计;

3、建设单位的设计要求;

4、相关专业提供给本专业的工程设计资料。




暖通专业管线抗震设计范围




1、 防排烟风道、事故通风风道及相关设备 应采用抗震支吊架;

2、 矩形截面面积大于等于0.38平方米和圆形直径大于等于0.70m的风管系统 可采用抗震支吊架;

3、锅炉房、制冷机房、热交换站内的管道 应有可靠的侧向和纵向抗震支撑

4、 悬吊管道中重力大于1.8kN的设备 应设置抗震支吊架;

5、运动时产生振动的风机、水泵、压缩式制冷机组(热泵机组)、空调机组、空气能量回收机组等设备、设施或运行时不产生振动的室外安装的制冷设备等设备、设施对隔声、降噪有较高要求时, 应设防震基础,且应在基础四周设限位器固定。与其连接的管道应采用柔性连接。




安装示意图




1、管道:





2、风管



3、抗震斜撑连接节点:




设计要求




1、 总体要求: 抗震支吊架要求质量可靠、便于安装;

2、 抗震支吊架设置最大间距 满足下表的规定:


注:改建工程最大抗震加固间距为上表数值的一半

3、每段水平直管段应在 两端设置侧向抗震支吊架;

4、当两个侧向抗震支吊架间距大于最大设计间距时,应在 中间增设侧向抗震支吊架

5、 每段水平直管段应至少设置一个纵向抗震支吊架 ,当两个纵向抗震支吊架间距大于最大设计间距时,应按上表规定增设纵向抗震支吊架;

6、 抗震支吊架的斜撑和吊架的距离不得大于0.1米

7、水平管道在安装柔性补偿器及伸缩节的两端 应设置侧向及纵向抗震支吊架。

8、其他未尽事宜按照GB50981-2014 《建筑机电工程抗震设计规范》 的相关要求设置。


以上呢,就是常规你出图,需要写进去的内容了,下面再来点相关的现场图片吧:


现场图片


加倍努力
2021年01月20日 16:14:32
2楼

很实用的资料,学习了暖通专业抗震设计专篇,多谢了。

回复
zyj2013
2021年01月22日 08:40:45
3楼

不知道应由哪个专业来搞?各专业互相推,谁能告诉我

回复
山村小人
2021年03月23日 16:26:30
4楼

楼主是否有抗震支架的图集?

回复

相关推荐

APP内打开