35kV开关柜与10kV开关柜可以放在同一个房间吗?
cof1610872701324
2021年01月17日 16:41:50
只看楼主

各位大侠好:请教一个问题,35kV开关柜和10kV开关柜可以布置在同一个房间吗?,有规范规定吗?谢谢

各位大侠好:请教一个问题,35kV开关柜和10kV开关柜可以布置在同一个房间吗?,有规范规定吗?谢谢

cof1610872701324
2021年01月19日 19:11:06
2楼

各位大侠好:请教一个问题,35kV开关柜和10kV开关柜可以布置在同一个房间吗?,有规范规定吗?谢谢

回复
qd214194599
2021年01月26日 15:14:23
3楼

35kV开关柜和10kV开关柜可以布置在同一房间内,房间内各种通道的最小宽度(净距)需满足规定,可参考 <高压配电装置设计规范> (DL/T5352-2018)表5.4.4的规定。

回复
szh0111
2021年02月07日 15:03:48
4楼

民用建筑电气设计标准2019版,4.5.2,不带油的电气设备可布置在同一房间。

回复

相关推荐

APP内打开