编辑导言 : 在新冠病毒 SARS-CoV-2 不断发生变异,第二波疫情在全世界蔓延之际,美国疾病控制与预防中心 CDC 于 2020 年 12 月 21 日更新的“建筑通风”文件。 CDC 仍然坚持认为“ 通风干预措施可以减少病毒的暴露风险,减少疾病的传播,但不能完全消除风险 ”,“ 在污染严重的地区或会给室内人员造成安全或健康风险则不要打开门窗 ”等。 CDC 在该文件中提出的许多有益建议有助于我国今冬明春的防疫工作!
CDC 建议采取分层策略来减少接触导致 COVID-19 的 SARS-CoV-2 病毒。这包括将多种缓解策略与多层防护措施结合使用,以减少疾病的传播并降低接触风险。尽管可能无需将所有考虑因素都纳入保护措施,但建议尽可能实施多种缓解策略以提高有效性。 除通风外,分层做法还包括加强社交距离、佩戴口罩和保持手部卫生等 。
SARS-CoV-2 病毒颗粒在室内比在室外更容易人际传播。在室外时,即使风很小,病毒粒子的浓度也会随着风而迅速降低。在室内时,通风缓解策略有助于抵消自然风的缺乏,并降低室内空气中的病毒颗粒浓度。浓度越低,病毒颗粒被吸入肺部的可能性就越小;接触眼睛和口鼻或从空中沉降而积聚在表面上的几率也越小。 保护性通风措施和干预措施可降低空气中的浓度,从而减少对于空间使用者的总体病毒暴露量 。
以下是有助于降低空气中病毒颗粒(如 SARS-CoV-2 )浓度的通风干预措施清单。代表了缓解措施箱中的一组措施,每个措施本身都很有效。同时实施多种措施符合 CDC 缓解策略,并能够提高总体效率。 这些通风干预措施可以减少病毒的暴露风险,并减少疾病的传播,但不能完全消除风险。
虽然措施清单旨在普遍适用于室内环境,但将其应用于不同的建筑类型、使用情况以及环境和季节性变化下的活动可能仍存在困难。在任何时间点选择使用的措施特定组合可能会有变化。将由建筑物的业主 / 运营者(根据需要寻求专家咨询)来确定全年中哪些建筑物适合使用哪种措施。
改善通风的注意事项
考虑对通风系统进行升级或改进,并采取其他措施,增加清洁空气的输送量,稀释潜在的污染物。在考虑更换暖通空调系统和设备时,请咨询经验丰富的暖通空调专业人员。以下一些建议基于美国供暖、制冷和空调工程师协会( ASHRAE ) “ 关于 COVID-19 疫情期间建筑运营的指导方针 ” 。除建筑物外,当车辆 中有多人时,包括公共交通(如公共汽车、地铁、火车、校车、拼车和共享车),考虑通风因素也很重要。并非所有注意事项都适用于所有场合。
通风改善可能包括以下部分或全部的注意事项:
增加室外空气通风量,在污染严重的地区需谨慎 。
在天气允许的情况下打开门窗,增加室外新鲜空气的流入 。如果这样做会给建筑物的使用者造成安全或健康风险(例如跌落或引发哮喘症状的风险),则不要打开门窗。
使用风扇来提高开窗效率 。为了安全地实现这一点,风扇的设置很重要,并且应根据室内设置而不同。 避免将风扇放置在可能导致受污染空气从一个人直接流向另一个人的地方 。一个有用的策略是在窗口安全设置窗式风扇,将室内空气排到室外。这将有助于通过其他打开的门窗将新鲜空气吸入室内,而不会产生强劲的室内气流。
无法增加室外通风的区域,应减少人员密度。
确保通风系统正常运行,并依据每个空间的当前人员密度提供可接受的室内空气质量。
尽可能增加使用空间的送风量。
关闭任何根据使用期间的使用情况或温度减少送风量的按需通风(DCV)的控制。在可以通过温控器控制暖通空调风机运行的家庭和建筑物中,将风机设置为“启动”而不是“自动”位置,这样即使在不需要加热或空调的情况下,风机也会持续运行。
将新风风阀打开,开度超过最小新风量设置,以减少或消除暖通空调的系统再循环风量。在温和的天气下,这不会影响热舒适度或湿度。但在寒冷、炎热或潮湿的天气中,这可能难以做到。
改善集中式空调的过滤:
----在不显著减少设计风量的前提下, 尽可能提高空气过滤器的级别 。
----检查空气过滤器外壳和安装框架,以确保过滤器的合适安装,并检查 最大限度地减少过滤器泄漏现象的措施 。
----检查过滤器,以 确保在使用寿命期内的效率 且已正确安装。
使用建筑物时,确保厕所设施中的排风扇运转正常并满负荷运转。
检查并维护厨房、烹饪区等区域的局部排气通风。只要使用这些空间,就应开启这些系统。即使不使用这些特定的空间,也要考虑使用这些系统,以增加所使用建筑物内的整体通风。
考虑使用便携式高效微粒空气( HEPA )过滤器的风机 / 过滤 系统 ,有助于增强空气净化(尤其是在高风险区域,例如护士办公室或 COVID-19 易感人群和 / 或 COVID-19 患病风险较高的人群经常聚集的区域)。
通过重新评估送风和排风风口和 / 或风量风阀的设置位置(尤其是在高风险区域),让空气从洁净区域流向不太洁净区域。
考虑使用紫外线杀菌辐照( UVGI )装置作为补充措施 ,有助于灭活 SARS-CoV-2 ,尤其是用在增加室内通风条件受限的场合下。房间上部 UVGI 系统可用于使用空间以提供清洁空气,管道内 UVGI 系统可帮助增强集中式通风系统内部的空气清洁程度。
** 注:以上列出的通风干预注意事项包括一系列初始成本和运行成本,以及社区发病率、口罩遵守性的预期和室内人员密度等风险评估参数,这些因素可能会影响对实施哪些干预措施的考虑。成本是对每个房间采用以上所列通风干预成本的估算。示例如下:
在非居住环境中,考虑在人员使用建筑物前后 HVAC 系统以最大的新风量运行 2 小时。
无成本措施:开窗;检查及保持局部排气通风;禁用 DCV 控制装置;或改变新风风阀开度。
100 美元以下措施:使用风扇增强开窗效率;或改变送风 / 排风风口的设置位置以形成定向气流。
约 500 美元措施:增设便携式 HEPA 风机 / 过滤系统。
约 1500 美元措施:房间上部增设 UVGI 装置。