电机功率共有544KW,VV电缆选多大的比较经济?
ljsheng518
ljsheng518 Lv.2
2008年03月07日 08:35:33
只看楼主

我公司新上一些设备,分3组,每组电机实际统计功率和每组的计算负荷功率我已经估算出,分别如下所示,请各位仁兄帮忙选选电缆型号,公司想用VV电缆,那么每组电缆应选多大,几根?以前没操作过,没经验,非常感谢!1组:544KW,318KW2组:647KW,265KW3组:536KW,219KW

我公司新上一些设备,分3组,每组电机实际统计功率和每组的计算负荷功率我已经估算出,分别如下所示,请各位仁兄帮忙选选电缆型号,公司想用VV电缆,那么每组电缆应选多大,几根?以前没操作过,没经验,非常感谢!
1组:544KW,318KW
2组:647KW,265KW
3组:536KW,219KW
免费打赏
ejmbcty
2008年03月07日 08:52:13
2楼
还是用母线吧,电流太大了
回复
ljsheng518
2008年03月07日 09:01:33
3楼
我现在选择的电缆是从配电室到车间每组动力柜的总电缆,然后每组动力柜再往下分配。




[引用] 2008-03-07 08:52:13.0 第2楼还是用母线吧,电流太大了
 推荐: 方言祝福站庆--网易土木在线三周年
回复
013310930
2008年03月07日 14:18:56
4楼
第一组和第3组用400的VV电缆就够拉。施工起来有点难度。第二组可以选2跟240的并联用。
回复
hey456
2008年03月08日 09:06:00
5楼

基本可以,建议在找书查查。
回复
linhuizhong999666
2008年03月08日 11:25:21
6楼
是什么厂房,如果是机械厂房,需要系数取太大了,如果是其它厂房,需要系数估计也是偏大.如计算没错,建议用YJV型电缆,选两根185并接.
回复
wzhzyx
2008年03月08日 12:14:55
7楼
用母线吧,电流太大了
回复
wyf38910326
2008年03月08日 21:47:52
8楼
路过,楼主说的不明了,不是很清楚的看清楚他的意思,
回复
lingxuct
2008年03月09日 08:35:05
9楼
给楼主一个建议:根据用电设备的分布,把每一组负荷分三路,就是从配电室出9路到三个地方,每个地方有三个进线电源的配电箱。
回复
wulonghua_1982
2008年03月09日 16:15:18
10楼
我认为是不是给出用电设备清单要好一点?
我看到的做法是
低压柜出来后母线接几个空开(空开根据设备多少和大小决定数量)。电缆数量也就决定了
这样分组然后决定电缆数量和大小我还是第一次看到。
还有一些具体但不是很重要的因素并没有给出。只能给个参考
电缆可以用VV22的
如果设备配置功率比较大,用一根电缆供给它是可以的。这时柜子里面就可能只有一个空开。也可以适当考虑一下预留。供比如照明。不考虑也没有太大关系
回复
ljsheng518
2008年03月12日 13:11:15
11楼
好几天没上线看了,先谢谢各位楼主的建议了,由于配电室距离车间露天距离太大,而且走车,用母线不大合适,目前我采取的方案和9楼差不多,根据现场设备,远近,分几批出线。
回复