空调系统设计失误总结
阿狸粑粑与企鹅
2021年01月13日 15:10:26
来自于中央空调
只看楼主

随着暖通设计要求的不断提高,研究其通病及空调系统设计失误凸显出重要意义。本文首先对相关内容做了概述,分析了暖通设计的原则,并从相关实践经验出发,通过实际案例,就空调系统设计失误进行了研究,提出了个人看法。在空调系统设计中常出现的失误,如系统分区不当造成失败,双风机系统设计问题等,并对其进行分析,找出解决问题的对策。



随着暖通设计要求的不断提高,研究其通病及空调系统设计失误凸显出重要意义。本文首先对相关内容做了概述,分析了暖通设计的原则,并从相关实践经验出发,通过实际案例,就空调系统设计失误进行了研究,提出了个人看法。在空调系统设计中常出现的失误,如系统分区不当造成失败,双风机系统设计问题等,并对其进行分析,找出解决问题的对策。


一、系统分区不当造成失败

现象:某医院放射科诊疗部, 冬季检查室的温度偏低 ,病人受不了,影响正常使用。

原因:诊疗部的机械室和检查室的热负荷不同。机械室有设备发热量,所以其室温偏高,而本系统的室温控制器又正好设在机械室。故当机械室达到已定室温时,检查室为无发热设备的房间,温度尚低。但由于自控的动作,使检查室等房间的温度却维持在低于设计值的水平,影响受检查病的舒适。

对策:改造的方法有二: 一、将机械室与检查室的送风道分开。 在给检查室送风的支管上装再热器。 二、在检查室内设采暖设备。 因本工程已经建成,风管设在吊顶内,改装风道比较困难,故采取了在检查室内增加采暖设备的办法。

现象;某医院中心手术室空调系统。中心手术室、复苏室、中心材料室等六个部门,分别设了六个空调系统。冷源为离心式制冷机组,闭式冷水系统集中供给。其中复苏室内当有病人时,其空调要求昼夜不停,但 夏季时复苏室的负荷还不足制冷机的20%,在这种状态下运行,蒸发器常被冻坏 ,经常修理。且制冷机经常在低负荷下运行,效率低度,能耗大。

原因:将使用时间不一致的系统合同一个冷源供应。 且昼夜边疆使用的冷负荷部分又太少,致使夜间制冷机高节困难,最科蒸发器结冰,不能开车。

对策: 为了满足某个昼夜使用的小系统,应当选用小型整体(或分体)式空调机,自带冷源。 为此,该工程的复苏室另加了一台整体式空调机。

教训:1)分空调系统时要了解清楚各空调房间的用途,规模,工作时间,负荷变化等情况。 负荷特性相差较大的房间应分别设系统。

2)用集中冷源还是自带冷源要从投资与经常费用综合考虑。 对个别使用时间与众不同的房间,应设自带冷源的空调机。

3) 大中型建筑物选制冷机的容量及台数时,应大小搭配 ;按过渡季的最小负荷选一台小制冷机,这样既能满足部分小负荷运行的需要,又可节约能耗。

现象:某电视台的空调系统除演播室外,将其他技术用房全用一套集中空调系统供给, 结果室温相差太大,有的叫热,有的喊冷 ,冬季送热风,如中心机房已达30℃,而片库、资料室还不到18℃。同时, 由于插播和大演播室的系统合在一起 ,结果大演播室的钢琴声在插播间中也能听到,电影机房的声音也能串到其他房间。相互干扰,影响使用。

原因:各房间的运行时间与设备发热量大不相同,合为一个集中空调系统,很难调到室温均匀。各房间的功能不同,有的有较高的声音,而有的又需要安静,全接在一个风管系统上,又未作未声处理,所以声音互相串通,影响效果。

对策:1) 在接至插播的风道内加消声器和消声弯头

2)电视台的技术用房。 今后不宜做集中的低速系统,而可以用新风加风机盘管的空高方式 以达到分室控制的目的。国内外的 实践已经证明它是一种较好的空高方式。

现象:有的房间冷,有的房间热,系统达不到使用要求。某电视台的播出部分,电影、录像、播出等房间室内热源相差悬殊,用了一个低速空调系统。当冬季送热风时,录像室已高达27~28℃,导演室还不到18℃;夏季送冷风时,胶片室已出现结露,而录像室还觉温度太高。

原因:是室内冷热负荷不同,使用时间不同的房间,划在一个集中低速空系统中了,又无相应的调节手段。

对策:从根本上解决的办法是 将发热量相差悬殊的房间不用一个集中低速空调系统 ,或采取分散机组,或采用水-空气系统,即新风加风相盘管系统。在每个房间设风机盘管,而新风统一处理,集中系统供应。由风机盘管来负担室内的冷热负荷。每个房间的室温由室温调节器直接控制风机盘管的运行;新风只负担房间的换气要求,定一个固定的送风温度,以送风温度来控制新风处理箱。这种系统的实践,已收到满意的效果,但是电视台的技术用房内电器设备很多,线路密集,最怕水浸入。所以 若采用风机盘管(尤其是卧式)时,应特别注意凝结水盘的大小、位置及凝结水管的坡度,还有冷冻水管的保温。 要确保从风机盘管系统没有任何水滴落下。

二、双风机系统设计问题

现象:某电视台空调,双风机低速集中系统,排风出不去,造成室内正压大。

原因:双风机系统的新风管接在回风机的吸入段上,以致造成排不出风去,见图2.3.2.-1

对策: 经改为这种连接法之后,调节好各个风阀的开度,即达到正常运行的要求。



三、送回风管布置不好

现象:空调系统风管太长分布不匀 ,某餐馆工程,集中空调,2间大餐厅共用一个空调系统,最远一个送风口距空调机40m,最近的只有5m,共有送风口22个。使用时末端小餐厅温度偏高,小餐厅的客人反映闷热。

原因:风道较长,风口有近有远,阻力不能平衡,靠送风口的百叶调节范围有限, 最前边的风口已接近全关,后边的风量仍然达不到设计数值。特别是在管道上直接开了几个口,静压大,出风多,控制不了,影响到后边的送风,且用吊顶回风也是前边回去后边回不去。

对策: 将大小餐厅以外的风口一律关闭,使送风全部进入餐厅,再将大餐厅的部分风口调小 使送风量多送入小餐厅 最后还调不好,只好每个小餐厅加一台排气风扇,加强小餐厅的换气,温度就降下去了

现象:利用吊顶回风容易短路 ,某工程空调系统采用吊顶回风。空调房间的回风经各自的吊顶回风口回至吊顶内,从吊顶内集中回至空调机房。 但在吊顶内不设回风管道,结果,远处房间的风回不去,大部分从近处房间回去,使室温不匀,且有些相邻房间还相互串音,更严重的是靠近机房的房间噪声太大 ,如图2.3.3-1。

原因:无回风管,远近回风量不能调节,机房总的回风口处未作消声措施。

对策: 吊顶回风时,在总的回风口处 (靠空调机房),必须装一段消声器,以防机房噪声传出。房间有相互隔声要求者,应采用消声回风口。这里特别需提醒的是,利用吊顶回风时,决不能穿越防火区。

经验: 公共建筑中常用低速定风量空调系统,回风的方式,应视空调对象的具休情况而定。如高级宾馆的门厅大堂、舞厅,大型商场,大宴会厅,保龄球场等可采用集中回风方式。而对小商店,小餐厅、小客厅及小间的游艺室等,因其间隔多,且易改变,应采用有回风管道的均匀回风方式。使每一间隔内有良好的送排风系统。

吊顶回风介于集中回风与管道回风之间,实际上由于土建施工时吊顶内的墙洞堵不严实,墙不到顶等,所以不可能按理想的风量均匀回风。因而,除了在空间的房间可采用吊顶回风外,间隔墙多的小房间不宜采用集中的吊顶回风方式,因为实际上这种方式往往是靠近机房的回风口回风量大,而远处的吊顶回风口几乎不起作用。


四、排气系统设计的问题

1、现象:比重大于空气的气体,排风口应上、下部都设。 某医院中心化验室,为低速单风道集中空调,各化验室中使用不同的药品,其排风全部由吊顶入口排走,结果硫酸、甲醇、乙醚每日耗量维1L,而室内换气效果不好,这些药品的气味刺人眼目。

原因: 排气量并不少, 但是吸风口均在吊顶上,下边无吸风口 ,使溶剂蒸发出的比重大于空气的气体不能排走 , 而积存在地板附近,使室内有害气体的浓度增加。

对策: 修改排风管道,增加靠近地板处的排风吸入口。

教训: 要根据所排气体的比重,决定排风吸入口的位置 。此外, 排除比空气重的蒸气的管道其磨擦阻力也大,所以排风机的压力也应留有一定富裕量。排风管道应采用耐腐蚀的材料。

现象:某大楼柴油发电机房在地下室 ,内有三台200kW风冷式柴油发电机和一台300kW水冷式柴油发电机。完工后只开两台200kW柴油发电机试车半小时, 机房温度就高达60℃ ,柴油发电机就不能工作,工人也无法在机房停留。

原因:原设计排风量为39000m3/h,进风量为36000m3/h。由于进、排风道过长,截面过小,实际进、排风量达不到设计值,而且设计值也小。

对策: 地下室为封闭式建筑,用风冷式柴油发电机是不合理的。 因为风冷柴油机发热量很大,一台200kW风冷式柴油发电机的发热量大约是116.3kW,三台发热量就是349kW。用通风方式来消除余热,大约需要200×103m3/h,这在地下室无法实现。用风机来吹风,则风机耗电也得120kW占发电机的20%,显然不合理。所以,应从改造柴油发电机着手。 为此,该工程将风冷改为水冷,尽量增加通风量。排风量改为63000m3/h,进风为47000m3/h 试车后,1小时机房温度已大为下降,达30℃,可以满足使用要求。

2、现象:排气量不足,达不到环境条件。


原因:排气合流,相互干扰,造成排气量不够。 几台排风机同时排入一个竖井中,风速约5~7m/s,排气量减少很多,如图2.3.4-1(a)。

对策: 针每个排风系统的排气管均直接插入排气竖井,且都弯向排出口方向;并将排风竖井的排风百叶增加为四面,加大排出口面积,如图2.3.4-1(b)。

3、现象:几台排风机共用一根水平排风管,结果风压低的排风机风量显著下降。

原因:不同压头的风机并联相互干扰,压头小的排不出去,风量下降。

对策: 将水平共用管道取消,将每个排风系统直接接到百叶上,各排各的互不干扰。

分析:风机并联后之风量小于单独运行之风量。如果两台同型号风机单独时之风量为QB,联合运行之风量为QA,此时,QA<2 QB,而QA=2 QC,而QC< QB,即联合运转时风机风量减少QB- QC,所以设计时应考虑并联运行风量减少这一因素,尽量减少系统阻力。

分析:因压出段管内压力高、故减少风量。


免费打赏

相关推荐

APP内打开