扩初设计的深度
fw1771
fw1771 Lv.3
2005年02月01日 11:12:54
只看楼主

请教各位前辈,扩初设计的深度作的与施工图的深度一样,有必要吗?

请教各位前辈,扩初设计的深度作的与施工图的深度一样,有必要吗?
免费打赏
leon_sncn
2005年02月01日 12:50:59
2楼
没必要
回复
leon_sncn
2005年02月01日 13:07:12
3楼
3.6 建筑电气
  3.6.1 初步设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书(供内部使用及存档)。
  3.6.2 设计说明书
  1 设计依据
  1)建筑概况:应说明建筑类别、性质、面积、层数、高度等;
  2)相关专业提供给本专业的工程设计资料;
  3)建设方提供的有关职能部门(如:供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料,建设方设计要求;
  4)本工程采用的主要标准及法规。
  2 设计范围
  1)根据设计任务书和有关设计资料说明本专业的设计工作内容和分工;
  2)本工程拟设置的电气系统。
  3 变、配电系统
  1)确定负荷等级和各类负荷容量;
  2)确定供电电源及电压等级,电源由何处引来,电源数量及回路数、专用线或非专用线。电缆埋地或架空、近远期发展情况;
  3)备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求,有自备发电机时,说明启动方式及与市电网关系;
  4)高、低压供电系统结线型式及运行方式:正常工作电源与备用电源之间的关系;母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式;重要负荷的供电方式;
  5)变、配电站的位置、数量、容量(包括设备安装容量、计算有功、无功、视在容量、变压器台数、容量)及型式(户内、户外或混合);设备技术条件和选型要求;
  6)继电保护装置的设置;
  7)电能计量装置:采用高压或低压;专用柜或非专用柜(满足供电部门要求和建设方内部核算要求);监测仪表的配置情况;
  8)功率因数补偿方式:说明功率因数是否达到供用电规则的要求,应补偿容量和采取的补偿方式和补偿前后的结果;
  9)操作电源和信号:说明高压设备操作电源和运行信号装置配置情况;
  10)工程供电:高、低压进出线路的型号及敷设方式。
  4 配电系统
  1)电源由何处引来、电压等级、配电方式;对重要负荷和特别重要负荷及其它负荷的供电措施;
  2)选用导线、电缆、母干线的材质和型号,敷设方式;
  3)开关、插座、配电箱、控制箱等配电设备选型及安装方式;
  4)电动机启动及控制方式的选择。
  5 照明系统
  1)照明种类及照度标准;
  2)光源及灯具的选择、照明灯具的安装及控制方式;
  3)室外照明的种类(如路灯、庭园灯。草坪灯、地灯、泛光照明、水下照明等)、电压等级、光源选择及其控制方法等;
  4)照明线路的选择及敷设方式。(包括室外照明线路的选择和接地方式)。
  6 热工检测及自动调节系统
  1)按工艺要求说明热工检测及自动调节系统的组成;
  2)自动化仪表的选择;
  3)仪表控制盘、台选型及安装;
  4)线路选择及敷设;
  5)仪表控制盘、台的接地。
  7 火灾自动报警系统
  1)按建筑性质确定保护等级及系统组成;
  2)消防控制室位置的确定和要求;
  3)火灾探测器、报警控制器、手动报警按钮、控制台(柜)等设备的选择;
  4)火灾报警与消防联动控制要求,控制逻辑关系及控制显示要求;
  5)火灾应急广播及消防通信概述;
  6)消防主电源、备用电源供给方式,接地及接地电阻要求;
  7)线路选型及敷设方式;
  8)当有智能化系统集成要求时,应说明火灾自动报警系统与其它子系统的接口方式及联动关系。
  9)应急照明的电源型式,灯具配置,线路选择及敷设方式,控制方式等。
  8 通信系统
  1)对工程中不同性质的电话用户和专线,分别统计其数量;
  2)电话站总配线设备及其容量的选择和确定;
  3)电话站交、直流供电方案;
  4)电话站站址的确定及对土建的要求;
  5)通信线路容量的确定及线路网络组成和敷设;
  6)对市话中继线路的设计分工,线路敷设和引入位置的确定;
  7)室内配线及敷设要求;
  8)防电磁脉冲接地、工作接地方式及接地电阻要求。
  9 有线电视系统
  1)系统规模、网络组成、用户输出口电平值的确定;
  2)节目源选择;
  3)机房位置、前端设备配置;
  4)用户分配网络、导体选择及敷设方式、用户终端数量的确定。
  10 闭路电视系统
  1)系统组成;
  2)控制室的位置及设备的选择;
  3)传输方式、导体选择及敷设方式;
  4)电视制作系统组成及主要设备选择。
  11 有线广播系统
  1)系统组成;
  2)输出功率、馈送方式和用户线路敷设的确定;
  3)广播设备的选择,并确定广播室位置;
  4)导体选择及敷设方式。
  12 扩声和同声传译系统
  1)系统组成;
  2)设备选择及声源布置的要求;
  3)确定机房位置;<
回复
leon_sncn
2005年02月01日 13:18:56
4楼
美国建筑师学会文件B141对扩初设计阶段的设计服务做了以下规定:
(1)建筑师将在业主已批准的初步设计基础上,根据业主对项目计划书、时间及预算做的调整,做扩初设计供业主批准。该设计包括图纸及其它文件,深度应在建筑结构、暖通、水电等系统以及材料和其它有关方面表现该项目的规模和特点。

(2)建筑师将向业主提供对初步施工预算所做的任何调整。本设计阶段要进一步描绘出建筑结构暖通水电等系统和所使用的材科等等。

非常重要的是,建筑师一定要在拿到业主对初步设计阶段工作的书面批准后。方可开始这一阶段的工作。实际上,在任何一个阶段结束之前,建筑师的设计一定要得到业主的书面批准。一旦批准,就成为合同文件的一部分。业主以后要再想改动时,那将承担由此而增加的一切费用。而建筑师对此所提供的服务就成为附加服务。

扩初设计阶段不同于初步设计阶段之处是深度增加。该阶段要明确所采用的建筑材科、建筑结构、暖通水电等的系统构成。因为这一阶段涉及到结构、水、暖、电等。建筑师要与顾问工程师进行协调,共同探讨各种系统方案的可行性。这一阶段产生的设计文件包括:

—建筑图
—修改后的造价预测
—概括详细说明
—项目时间表
—顾问工程师的扩初设计图
—草图、计算和模型等

yj蓝天:说的很好,学习啦,谢谢

回复
江南小生
2005年02月01日 13:48:51
5楼
以下是引用leon_sncn在2005-02-01 13:07:12发表的内容:

3.6 建筑电气  quote]
这个就是我们国家的深度要求呀
回复
canline
2005年02月01日 14:54:12
6楼
在《全国民用建筑工程设计技术措施》后面也有个也有个民用建筑电气设计深度规定的。
回复

相关推荐