①水箱溢流自动关阀功能:当水箱水位高于溢流水位(触摸屏可设定)时,自动关闭水箱进水阀门,当水位下降至液位保护值上限(触摸屏可设定)时,水箱进水阀自动打开。 ②泵房水浸断电功能:泵房水浸报警时,延时时间达到后启动主空气开关的励磁脱扣器,切断设备的总电源,保护设备于人身的安全。 ③进水自动保压(管网叠压)/水箱液位保护(恒压)功能:当进水管网压力或水箱水位降到规定的设定值时(触摸屏可设定),自动保护停机;当自来水压力或水箱液位恢复到上限值时(触摸屏可设定),缺水保护功能自动解除。设备自动投入正常运行。
