Apache System & ApacheHVAC
iesve绿建仿真
2021年01月05日 09:11:59
只看楼主

空调系统在IESVE软件中有两种方式Apache System和ApacheHVAC,很多人在纠结该如何使用这两种系统,下面小编就给大家介绍一下在我们的模拟道路上该如何抉择! Apache Systems: 理想简单化的空调系统建模 此系统最大的好处是可以不涉及具体的空调系统形式,几个关键数据用于描述目标建筑物空间需要供暖、制冷、通风、生活热水等方面的需求属性,用于计算机房设备大小和燃料消耗量以及碳排放量。小编就给大家简单介绍一下这几个难以理解的参数:

空调系统在IESVE软件中有两种方式Apache SystemApacheHVAC,很多人在纠结该如何使用这两种系统,下面小编就给大家介绍一下在我们的模拟道路上该如何抉择!

Apache Systems: 理想简单化的空调系统建模

此系统最大的好处是可以不涉及具体的空调系统形式,几个关键数据用于描述目标建筑物空间需要供暖、制冷、通风、生活热水等方面的需求属性,用于计算机房设备大小和燃料消耗量以及碳排放量。小编就给大家简单介绍一下这几个难以理解的参数:

加热:

SCoP:供热系统效率,可以直接定义具体数值;SCoP=HEFF*HDE;

Seasonal efficiency:加热器季节性效率(HEFF),此数据在目前的锅炉效率中一般取值80%-90%

Delivery efficiency:供热系统传热效率(HDE),在此界面中供热效率由SCoPHEFF同时决定,无法直接自定义数据。

制冷:

SSEER:冷水机组或其他冷源机组加上冷却水泵和风扇的系统季节性能效比;

SSEER = EER * CDE / (1 + (EER + 1)*HRP)

Seasonal EER:冷水机组或其他冷源机组的季节性能效比(EER);

Delivery efficiency:系统传热效率(CDE);

Pump & fan power:冷却泵和风扇功率,用冷水机组排热的百分比表示(HRP);

如若其中的参数设定无法确定,可以参照UK NCM 系统,选择其中相应的系统形式,相对应的参数可以直接定义,免除自己设定参数的困惑。

由于是简化的空调系统建模,所以不能代表实际的系统设备,在建筑早期设计阶段和建筑空间负荷分析中却是非常实用的一种方式,因此如果需要更为详细复杂的空调系统来服务我们的目标建筑,则需要我们ApacheHVAC来进行空调系统建模。

ApacheHVAC:空调系统详细建模

空调系统详细建模在ApacheHVAC中进行,三种建模方式我们可以随意选择,空调系统建模导航器、空调系统原型库、用户自定义组建空调系统,可以在网易云课堂”学习建模导航器和自定义组建空调系统视频,空调系统原型库可以详见往期推文(ApacheHVAC 概述)。

ApacheHVAC旨在创造高效先进的空调系统,从冷热源到空调末端,再到末端逻辑控制策略,从最简单的全新风系统,CAVVAVVRF、风机盘管等等到冷梁辐射、地板下送风系统等,系统多样并且灵活多变,更可以结合GLD软件进行土壤源热泵系统的建模。

热源形式多样,空气源、水源等;预热装置更是可以集成CHP、太阳能热水、空气-空气热泵、冷却水热回收等进行多样化的组合方式。


冷源形式亦是如此,更能设定蓄冷装置,满足用户对于先进系统的需求。VE2019 2.0.0版本中针对冷却塔,更是增加了三种设定方式,详情查看往期推文(IESVE多冷却塔控制策略)。

冷水机组运行曲线现已集成麦克维尔、约克、开利、特灵等相关的机组数据进入VE,用户可以根据需求自己选用相关的运行曲线进行模拟。

八种逻辑控制策略,详尽完美,自由组合,精准控制各项参数。

如果目标房间或区域链接使用ApacheHVAC系统,则这些房间或区域附属的Apache System系统的将会被ApacheHVAC系统替换,房间模板中的内得热以及空气交换数据依然参与计算,不会随着系统的改变而发生变化。

根据ApacheHVAC系统的特点,此系统适用于目标建筑物后期进行详细分析阶段,对于分析能耗水平、碳排放量等数据具有实际的意义,更是可以出具能耗模型报告,了解建筑物真实的能耗水平。而Apache System的使用,更是为了在ApacheHVAC中选用设备大小型号,整体了解建筑物的负荷水平等具有重大的意义。两种空调系统各司其职,跨越目标建筑物设计的整个阶段,欢迎各界朋友敬请使用!