人防给排水设计要求
学习助理
学习助理 Lv.14
2021年01月03日 11:14:45
只看楼主

来源:网络,侵删!更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓一、消防系统①喷头不得进入“防化值班室”;   ②人防口部房间内不宜设喷(看情况,一般地方要求防毒通道和滤毒通道要设,贵阳不让设置)。   ③人防墙体处设置消火栓必须明装。   ④平时使用的通道外人防门均设计为常开状态,设置消火栓时应避开人防门扇开启范围。   

来源:网络,侵删!

更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓

一、消防系统

①喷头不得进入“防化值班室”;   
②人防口部房间内不宜设喷(看情况,一般地方要求防毒通道和滤毒通道要设,贵阳不让设置)。   
③人防墙体处设置消火栓必须明装。   
④平时使用的通道外人防门均设计为常开状态,设置消火栓时应避开人防门扇开启范围。   
⑤管线布置尽量避开人防门开启范围(门洞宽度 500,双扇门为门洞半宽 500mm)。如确无条件避开时,则应保证该区域上空管线底部(含安装支吊架)高于门洞 300mm。

二、平时给排水系统

①上层的生活污水、雨水等不得进入人防区。   
②人防坡道外雨水井需设置在人防临战封堵外。   
③人防内外排水不得连通,各防护单元内部重力排水独立设置,排水沟不得连通。   
④管线布置与人防大门的位置关系要求详上述要求第 5 条。   

三、套管及防护措施

①人防区域的给排水防护措施及预留套管人防院出图,平时图纸上需表示防护阀门和套管。   
②平时管线间距应满足设置阀门后规范要求的最小施工间距。   
③集水坑排水系统图上穿人防顶板要设防护阀及人防密闭套管。   
④给水、消防管道穿越人防地下室墙体均设置带防护挡板的刚性防水套。   

第一个图例表示左侧为非人防区域的人防密闭套管。   
第二个图例表示左右两侧均为人防防护单元。   
⑤设置防护阀,如果是闸阀,公称压力不小于 1.6Mpa,且不小于管道的公称压力等级。   
⑥人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于 200mm。阀门应有明显的启闭标志。

想了解更多行业资讯,欢迎加入土木在线微信交流群~

为了近距离服务大家和顺应潮流,我们决定开放多个专业微信交流群,希望可以给您带来<各项福利>

1、遇到专业上的疑难可在群内得到解答。

2、专业资料、讯息的传阅分享。

3、获得不定期免费公开课/讲座特权。

附上群内资料分享截图:

还在等什么,赶快使用微信扫码加入吧~

免费打赏

相关推荐

APP内打开