逆作法节点构造总结,设计施工都能拿下
名侦探小五郎
2020年12月29日 11:49:17
来自于建筑施工
只看楼主

两墙合一”是将围护墙兼为结构墙或部分结构墙,合理的利用围护墙,降低造价,是绿色施工的体现。 整体式“两墙合一” ,在地下连续墙内侧设置300左右的叠合墙(衬墙),依靠两墙将地下水封堵在外部。 分离式“两墙合一” ,在地下连续墙幅接头处设置壁柱,壁柱间设置砖或混凝土隔离衬墙,采用“疏导”的方式防水,在地下连续墙和衬墙之间设置排水沟,如有渗漏,水从排水沟排出。 a)与地下连续墙有连接钢筋 b)与地下连续墙无连接钢筋


地下连续墙与底(楼)板的连接

地下连续墙与底板连接


1、水平结构逆作中的临时围护墙与楼板节点

临时围护墙支撑以楼板代替,因此围护墙与水平楼板间需形成可靠的支撑体系,以保证其传递围护墙的水平力。一般通过传力型钢进行传递。

临时围护墙与楼板的连接


钢格构柱与梁板节点


需考虑两方面问题:其一,永久柱未形成,楼面梁(板)搁置在格构柱上,要考虑节点处竖向力的传递,在格构柱上设置抗剪构造钢筋、栓钉或钢牛腿;其二,格构柱钢板影响梁纵筋直接贯通,可在梁节点处水平加腋。


钢格构柱与结构梁板的连接构造

钢立柱与结构梁的连接节点

钢立柱与结构梁节点处梁的加腋处理

钢立柱与结构梁节点设置栓钉与梁加腋

钢格构柱上设置钢牛腿


钢管混凝土柱与梁板节点

需考虑的问题与格构柱相同处理方法也类似,可采用环形钢牛腿、栓钉+钢筋混凝土环梁节点。

钢管混凝土柱与梁的栓钉和牛腿节点>连接栓钉

钢管混凝土柱与梁的栓钉和牛腿节点>环形钢牛腿连接

钢管混凝土立柱与梁的环梁节点

环梁节点实景图>环梁钢筋及栓钉

环梁节点实景图>环梁混凝土浇筑完成


钢立柱与立柱桩的节点


逆作法工程中单桩承台的 “一柱一桩” 形式最为理想, 其构造简单、施工便捷、经济性好。当设计为“一柱多桩”时,应尽量调整桩的布置使柱下有桩,以便在其中设置钢立柱,应进行立柱桩的施工期间承载力验算。若立柱下无桩,需采用多根钢立柱、柱顶设置托梁传递荷载,加大资源消耗,增加施工难度,应尽量避免采用。

钢立柱与立柱桩

钢管混凝土立柱与立柱桩的连接

钢管混凝土立柱与立柱桩的连接

预留混凝土浇筑口

通过浇筑口浇筑板下柱子

“一柱一桩”向下延伸的柱头的施工>带有浇筑口的模板

浇筑完成的柱子

逆作法多桩承台桩的理想布置方式

一柱两桩—临时立柱托换施工


特殊部位的水平力传递


1、结构后浇带部位:预埋型钢,两侧混凝土内型钢 上设栓钉;底板下也可增加混凝土传力板。

2、水平结构错层部位:加腋斜度≦1/2。

a)型钢传力带 b)混凝土传力带

后浇带处的传力型钢的设置

楼板错层部位结构的加腋

楼板错层部位结构的加腋照片

常规的结构设计和施工理念的改变(取土口处)

常规的结构设计和施工理念的改变


免费打赏
jianzhudj
2021年01月04日 18:06:47
13楼

逆作法节点构造总结,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
doushengf
2021年01月04日 18:08:32
14楼

逆作法节点构造总结,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
ljf972459234
2021年01月05日 11:17:28
15楼

逆作法节点构造是施工和设计知识推陈和总结,是常规结构设计和施工理念的改变,真是好资料,感谢楼主交流,学习了。

回复
建筑人
2021年01月10日 09:24:29
16楼

4楼

多谢楼主分享,逆作法施工,各种节点devildevildevil学习了,大赞一个!

回复
kangcm
2021年01月29日 08:45:45
17楼

难得看到逆做法施工资料  值得学习

回复
wbzong0724
2021年02月01日 09:58:50
18楼

学习了,谢谢楼主的分享

回复

相关推荐

APP内打开