非主控项技术措施 ①、保温: 吊顶内、经营 区 、 地下车库给 水管道设防结露保温,严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区的屋顶设备站 房(水箱间、空调机房、消防水箱间等),无值班采暖的地下室内的给水 管道设防冻保温; 屋面的冲洗水管、冷却塔补水管应采取泄空措施,其他 给水系统管道不得在屋面敷设,给水系统管道保温材料均采用泡沫橡塑。
①、保温:
吊顶内、经营
区
、
地下车库给
水管道设防结露保温,严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区的屋顶设备站
房(水箱间、空调机房、消防水箱间等),无值班采暖的地下室内的给水
管道设防冻保温;
屋面的冲洗水管、冷却塔补水管应采取泄空措施,其他
给水系统管道不得在屋面敷设,给水系统管道保温材料均采用泡沫橡塑。
②、空调冷凝水排水管可采用排水 UPVC 管,规格为 De50、 De75 等,接口形式为粘接(冷凝水管需做防结露保温) ;也可采用给水 UPVC 管、镀锌钢管等;
③ 、电气竖井强弱电间应配置悬挂式超细干粉自动灭火装置 。
空调机房内设 DN15 给水管和地漏,空调机房内设水槽;机房应有良好的排水设施,为保持机房的干燥和清洁,满足管道零部件的维修和更换要求,(机组、水过滤器等都需要排水、维修)机房内必须设有排水设施。附近应设置排水沟、地漏及集水坑等设施。
购物中心屋面采用虹吸雨水系统,虹吸溢流。雨水重现期:雨水排水 10 年,雨水排水加溢流 50 年;虹吸技术:吉博力、捷流等;室外埋地设置钢筋混凝土雨水收集池(内设 2 台潜水泵)供绿化与道路浇洒(不小于 3 天的绿化浇洒用水量);
室内步行街钢化玻璃冷却系统单设水泵;步行街采用隐蔽式喷头、地下商业采用快速响应喷头;北方地区地下车库采用预作用喷头;消防水箱(镀锌钢板);稳压泵(消火栓系统和喷淋系统分别设置稳压装置);
气体灭火系统(用于锅炉房、变配电所);电气竖井内设置悬挂式超细干粉灭火装置。
室内商业步行街和商业之间用于分隔的玻璃幕墙应设置防护
冷却喷淋进行保护,喷头采用边墙型喷头,喷头与幕墙的间距 300mm,
喷头溅水盘的位置与幕墙上边缘齐平,喷头布置间距取 1800~2000,防护
冷却喷淋采
用独立的水泵及管路单独供水。
地库排水
车库排水沟及集水井设置:
地下车库排水布置按每 2000 ㎡设置一个集水坑,用于手机车库地面冲洗排水,并在集水坑两侧增加一段短排水沟,用于地下车库冲洗排水, 排水沟宽 200mm,起点处沟深不低于 150mm,以 0.3%坡度连接至集水坑,沟采用结构折板做法,上下层均为车库的上层车库排水:采用地漏排水,排至下层的集水坑;塔楼下方的车库区域尽量不设排水设施,如需设置,只设集水坑,不设排水沟;采用钢质护栏(100mm 高),集水坑采用密闭钢盖板。
车库集水坑尺寸:
1200*1600*1200(H)。