ATSE开关4P还是3P
yingying01028
Lv.2
2008年03月06日 16:04:06
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
一建筑物内设变配电室和发电机室,双电源切换箱内的ATSE开关4P还是3P?技术措施里P45 4.5.3.17条正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应采用四极开关。是指哪儿?
一建筑物内设变配电室和发电机室,双电源切换箱内的ATSE开关4P还是3P?
技术措施里P45 4.5.3.17条正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应采用四极开关。
是指哪儿?
免费打赏
yingying01028
2008年03月10日 17:16:45
2楼
四极开关在配电室还是在各双电源切换箱里?
回复
wujing2312820
2009年02月25日 15:39:21
3楼
我觉得应该是在配电箱里
回复
lhluwencan
2009年02月26日 16:15:26
4楼
我见过的ATSE 都是4P的。
ATSE装在双电源转换箱内
回复
mr_yon
2009年02月27日 11:26:19
5楼
都需要选用4极的.
回复
zcliang_007
2009年02月27日 14:26:47
6楼
正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应采用四极开关。
回复
qjf8061
2009年02月28日 15:12:47
7楼
(1)市电和发电之间的双电源转换开关是要用4级的;