UPS电源常见的故障原因及应对、处理方法
感官小世界
2020年12月24日 15:14:22
只看楼主

UPS即不间断电源,它既能提供电力,也能保护电压稳定,对我们日常用电生活起到非常重要的作用。下面介绍一下UPS电源常见的故障原因及应对、处理方法,说不定能对你有用哦! 1.市电有电时,UPS出现市电断电告警。 可能故障原因: 1)市电输入空开跳闸。 2)输入交流线接触不良。 3)市电输入电压过高、过低或频率异常。 4)UPS输入空开或开关损坏或保险丝熔断。 5)UPS内部市电检测电路故障。


UPS即不间断电源,它既能提供电力,也能保护电压稳定,对我们日常用电生活起到非常重要的作用。下面介绍一下UPS电源常见的故障原因及应对、处理方法,说不定能对你有用哦!

1.市电有电时,UPS出现市电断电告警。

可能故障原因:

1)市电输入空开跳闸。

2)输入交流线接触不良。

3)市电输入电压过高、过低或频率异常。

4)UPS输入空开或开关损坏或保险丝熔断。

5)UPS内部市电检测电路故障。

处理方法:

1)检查输入空开。

2)检查输入线路。

3)如市电异常可不处理或启动发电机供电。

4)更换损坏的空开、开关或保险丝。

5)检查UPS市电检测回路。

2.市电正常时,UPS输出正常;市电断电后,负载也跟着断电。

可能故障原因:

1)由于市电经常低压,电池处于欠压状态。

2)UPS充电器损坏,电池无法充电。

3)电池老化、损坏。

4)负载过载,UPS旁路输出。

5)负载未接到UPS输出。

6)长延时机型的电池组未连接或接触不良。

7)UPS逆变器未启动,负载由市电旁路供电。

8)逆变器损坏,UPS旁路输出。

处理方法:

1)在UPS输入端加稳压器。

2)检查充电器。

3)更换电池。

4)减少负载。

5)将负载接到UPS的输出。

6)检查电池组是否接对、接好。

7)启动逆变器对负载供电(打开面板控制开关)。

8)检查逆变器。

3.UPS无法启动。

可能故障原因:

1)电池长期放置不用,电压低。

2)输入交流、直流电源线未连接好。

3)UPS内部开机电路故障。

4)UPS内部电源电路故障或电源短路。

5)UPS内部功率器件损坏。

处理方法:

1)将电池充足电。

2)检查输入交流、直流线是否接触良好。

3)检查UPS开机电路。

4)检查UPS电源电路。

5)检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏。

4.UPS在正常使用时突然出现蜂鸣器长鸣告警。

可能故障原因:

1)用户有大负载或大冲击负载启动。

2)输出端突然短路。

3)UPS内部逆变回路故障。

4)UPS保护、检测电路误动作。

处理方法:

1)增大UPS的功率容量。

2)检查UPS的输出是否短路。

3)检查UPS逆变器。

4)检查UPS内部控制电路。

5.UPS工作正常但负载设备异常。

可能故障原因:

1)UPS输出零地电压过高。

2)UPS地线与负载设备地线没接在同一点上。

3)负载设备受到异常干扰。

处理方法:

1)检查UPS接地,必要时可在UPS的输出端零地间并一个1-3KΩ电阻。

2)将UPS地与负载地接到同一个点上。

3)重新启动负载设备

知己知彼,方能百战不殆。面对UPS突发故障,了解原因、掌握应对方法,才能保障电力工作的有序进行。

ups电源检修内容


免费打赏

相关推荐

APP内打开