(一)内部墙壁 1. 在实验动物设施内部的墙面应采易平整、防潮、无吸附性、耐撞击、无缝隙的隔间建材。在与门框、天花板、地面之转接处应以能施作成平整的接缝材加以密合。 2. 表面涂料则应采能够耐清洁、消毒剂清洗且能承受高压冲洗者。易受搬运笼架、推车等设备撞击处的墙面及凸出之墙角,应以恰当之防撞护板加以强化。 3. 将水管、风管或其他线路裸露在墙上是不当的,因其表面不易清理。
(一)内部墙壁
1. 在实验动物设施内部的墙面应采易平整、防潮、无吸附性、耐撞击、无缝隙的隔间建材。在与门框、天花板、地面之转接处应以能施作成平整的接缝材加以密合。
2. 表面涂料则应采能够耐清洁、消毒剂清洗且能承受高压冲洗者。易受搬运笼架、推车等设备撞击处的墙面及凸出之墙角,应以恰当之防撞护板加以强化。
3. 将水管、风管或其他线路裸露在墙上是不当的,因其表面不易清理。
(二)地面
1. 基本上,实验动物设施的地面建材更应要求防潮、不会吸收化学物质、耐重压、平坦等。常见的实验动物设施地面多为一体成型或要接合点少的建材,例如:高分子聚合酯、高硬度混凝土接合剂、含橡胶成份之聚合物等。当然,正确的施工法也是确保地面达到要求的另一要素。
2. 对常潮湿或栏饲动物 (如经济动物) 的区室地面应较粗糙,以免工作人员或动物滑倒,这类区室之地面材质也不应采用会与粪、尿等排泄物或其他生物性物质产生化学作用者;且应为能够抗热水或清洁剂侵蚀者。
3. 若地面具有门坎,则应采不会阻碍搬运笼架、推车等设备经过者。
4. 地面与墙面之接角处应考虑易于维持清洁的方式施作,例如弧形接角。
(三)排水
并非所有的实验动物饲育室皆需具备地面排水,一般而言,仅饲养囓齿类等小型动物的饲育室即无此需。在没有地面排水的饲育室应用湿式吸尘器或拖把;配合适当的清洁或消毒剂,即可维持地面的洁净。
1. 泄水坡:在实验动物设施有地面排水的区室,地面应作泄水坡处理,而使清洗后之环境湿度能迅速降低。
2. 存水弯:排水管应具有存水弯(Drain trap)。
3. 排水管直径:一般而言,排水管之直径至少应有10 cm,饲育犬、经济动物等大型动物设施则采用口径更大的排水管为佳。
4. 排除污物的增强设备:为增强排除固型污物的能力,可考虑在排水管口设计冲水装置或其它污物处理设备。
5. 排水孔盖:实验动物设施的排水孔应为可加盖密封者,用以避免在长期不使用时,不会成为蟑螂等物之交通路径。
(四)天花板
1. 天花板也应采气密、平滑、抗潮且没有不平整之接缝者。表面涂料则该注意其是否耐清洁及消毒剂之清洗。以石膏板或防火板所组成且以耐洗的填缝涂料将其缝隙密封者;或经适当修平、密封或粉刷处理的混凝土皆是常见的实验动物设施天花板建材。
2. 一般而言,除非其材质具防水性且无不平整之接合处,悬吊式之轻钢架天花板并不适合作为实验动物设施天花板。
3. 也如同墙面,不应在天花板下方出现明管。
(五)空调系统
在实验动物设施中,为使饲育室内之温、湿度、空气之洁净度等饲育环境因子,皆不会随户外气候或随动物多寡与种类的变化而变化,应设计可靠、易于维护且节省能源的空调设备进行人工环境控制是无法避免的。换言之,标准化实验动物设施的空调系统主要是用来恒定饲育室之温、湿度以及藉换气与空气过滤来维持空气洁净度。为使特定饲育物种的环境温、湿度能够有效控制,故将环境需求相似物种的饲育室设在同一区域,较利于空调技师进行设计。
1. 温、湿度:一般而言,标准化实验动物设施所需的空调系统应能将拟定之室温控制在±1°C的范围内;相对湿度则应能维持在30-70 %。再者,HVAC若仅能作大区域的温控,个别饲育室可因为动物多寡;或空气温度在风管中的变化,使部分饲育室之温度失控,故在每一饲育室添设可些微调整室温的装置,可使饲育室得更适当的室温。
2. 换气:一般而言,实验动物设施多使用全换气的空调系统,全换气即不循环使用经排出饲养环境的空气,这是因为以使用部份循环之空气来节省能源,通常不易确保长期之低臭气与高洁净度要求。且全换气空调系统的换气率需达10次/小时以上,才易达成上述要求。若循环使用排出的空气,则在维持空气的质与量上应符合第参章之建议标准。
3. 空气过滤、压差等污染管制设计:在须保持高度洁净的功能区室应采用高效能微粒滤网来过滤进气,例如:SPF动物饲育室与应用免疫不全动物进行试验的操作区、外科手术区等。在手术区、操作区、饲育区及工作区等部份区室与其相邻之区间,应具备气压差,例如:检疫区、生物性危害的隔离饲育与试验操作区、灵长类动物饲养区等应维持在阴压状态,而手术区、SPF动物饲育区、干净之器械储存区等则应维持阳压。当然,应用控制进风量与排风量所造成的区间大气压差,在门扇开启至关闭的短暂时刻,因产生局部气旋乱流,可能导致污染源自阴压处向阳压处扩散,故不应该仅以区室间的压差,作为管制污染的之唯一或主要策略。为避免污染源散布,应以具生物安全性之饲育柜及操作柜、具独立排气的双门缓冲空间及其他相关之设备,作为主要的污染管制的方法。再者,应依照污染源的种类、产生量以及可能造成之危害程度,规划恰当的排气处理方式。
4. 监控:例行监控HVAC是必须的且最好能落实到监控每一间饲育室。
5. 失控应变设计:常见的实验动物物种,在环境温、湿度偶然发生短暂变化(已超过一般建议饲育这些物种的范围)时,并不会造成它们生理机能之剧烈变异。一般在设计HVAC时,多会依据实验动物设施所在地气候之变化,使其控制能力能应付在最高与最低平均温、湿度的±5% 误差范围内。当气候有极端异常情形出现而超出HVAC控制能力或发生故障时,HVAC应具备对系统作适度之自动取舍调整,尽量维持所需之温、湿度,例如:启动额外的空调主机、全换气切换成部份循环、改变换气率等常见的设计,则是使系统仍能够暂地以较低之输出来维持饲育室之需求,避免室内温、湿度异常过久,而导致动物死亡。除非有进行具生物性危害试验的隔离饲育区,并不一定需要完整地在同一区域设置重复数套空调系统。此外,对于棚舍型的实验动物设施,当排风系统故障时,可使用电风扇等辅助设备,即可达暂时维持通风之目的。
标准化实验动物设施的空调系统常占设施总造价的三分之一以上;在运转时所耗损之能源,可达整体设施之五分之四;故在例行维护上所需投入的关注,并不亚于实验动物的例行饲养工作;再者,其部份重要组件的寿命不长,故造价、维持与折旧之昂贵程度,远高于大型的笼具洗涤与灭菌机械。在全年高温、多湿、空气质量恶劣的台湾,实验动物设施的规划与经营者,实应对这人工环境控制系统的设备有一定程度的认识。
(六)电力与照明
1. 规划电力系统时,应注意其安全性,且能提供适当之照明与足够之电源插座;再者,在细部设计时,使用单位应提供特殊仪器、设备所需电源之正确安培数,以利建筑师之设计作业。
2. 为应付停电时所需之能源,应规划可提供足够之备份电力供应系统或紧急发电机,使饲育室、手术室及其他功能区域之关键设备,例如:HVAC及其支持系统、冰柜、强制换气笼架、隔离操作箱等不致于完全停止运作。
3. 饲育室内之灯具、定时器、电灯开关及插座等应妥善密封其缝隙,避免蟑螂等昆虫藏匿其内。内藏式之省电日光灯为动物设施中最常使用之灯具。为恒定光照期,饲育室之照明应以定时器控制。定时器也应列入例行检视的项目,方可确保其功能。为确保动物及人员之安全,照明灯具应具备密封式灯罩。在易潮湿的区室,例如:清洗消毒灭菌区、水生及两栖动物饲育区,所使用之开关与插座应具防潮盖板与断电跳脱等安全设备。
(七)饲育室之门扇
1. 开启方向:基于安全上之考虑,饲育室之门扇多由走廊向饲育室开启,若饲育室的门扇必须向外开启,应在饲育室与走廊间规划缓冲空间。
2. 门扇窗口:门扇上可设窗口,但窗口应气密并设遮蔽光线装置,方可真正避免室外之干扰并控制饲育室内之光照期。
3. 大小:为方便例行饲育工作时,工作推车与笼架等设备之进出,常见的饲育室门扇为宽105 cm、高210 cm。
4. 材质与附属五金:为避免蟑螂等污物之进出或藏匿其中,门与门框应能气密且无死角。再者,门扇应选用耐撞、防腐蚀的材质。门把以内藏式较佳。为避免不必要的进出与安全,饲育室之门扇应具备门锁,且应选择仅由走廊侧用钥匙而饲育室内可随时开启的门锁。此外,自动关门的门弓器或地绞炼、防撞护板、踢脚板、维持气密的下降门坎等皆是健全饲育室门扇功能的应细心选用的附属五金。
(八)饲育室与户外相通的窗户
用于灵长类、犬、经济动物或其他大型动物的饲育室,具备窗户往往被认为是一种可增进人道饲育环境的方式。然若窗户影响室温与光照的恒定,进而造成实验动物之生理无法持恒,或者,有安全上的顾虑时,则不应设置。
(九)饲育室
1. 饲育室之大小应依拟使用的饲育笼具规格与拟放置的方法,加以订定。一般而言,制式的笼架多为长180-200cm,深度则不定,再者,笼架皆具有轮子以利推动,故可运用模块设计的观念规划饲育室大小。
2. 空调进风口与回风口在饲育室的位置与进风口的扩散装置形式,决定新鲜空气在室内的分布,进而影响换气效率,且影响笼具之放置位置,在规划时应与建筑诗友恰当之沟通。此外,回风口应具过滤网,以免动物之毛削等物进入回风管。
3. 若拟采用自动饮水系统,应在规划时即提出设计,饲育室中并不一定需要装设水槽,但若拟装设,则应妥善规划其在饲育室中的位置,再者,水槽之排水管应不落地而应由墙内排出。
4. 有些饲育笼具需要电源,故应规划插座于恰当之位置,且明确告知水电技师所需电源之伏特数与安培数。
(十)走廊(
1. 宽度:实验动物设施内部赖以连络各区室的走廊宽度,应以满足例行之人员交通与移动笼具等设备的大小与频度为设计原则。一般而言,走廊宽度多不少于180cm (常见的走廊宽度为180-240cm)。
2. 噪音与污染之阻隔:连络会产生大量噪音或具污染源之区室的走廊,例如通往饲育犬、猪等大型动物的区室以及清洗、消毒及灭菌区域的走廊,应考虑在出入口处之走廊设置双层门,在两门间形成一缓冲区,或应用其他可阻隔噪音或污染源的方式。
3. 管路维修口之位置:各式管路之维修口;例如:电源之保险丝开关箱、水管与排水管之清洁口、空调管路之维修猫道入口等,若必须设置在动物设施内部,则应尽量避免设置于饲育室中,而将之设在走廊。此外,常设置在走廊墙面的警铃、消防栓、灭火器箱、电话等设备,应将之设置于较高或可避免因例行搬动笼具等设备时遭碰损的位置。
(十一)清洗消毒设施
规划一功能完备的共享区域作为饲育设备与饲育材料之清洗、消毒与灭菌是应该的。一般而言,此区需配备恰当的机械设备进行清洗、消毒与/或灭菌。故在规划时,应同时考虑下列因素
1. 此区在实验动物设施中的地理位置,其与饲育室、废弃物存放区及储物区之动线关系。
2. 为方便进出,门应够宽。
3. 足够的待清洗与洗净后之暂置以及机械设备的操作与维修空间。
4. 妥当安全的垫料弃置及笼具清洗前工作程序。
5. 分隔动物与笼具设备在干净区与待清区间之动向。
6. 对有必要隔热绝缘之墙面及天花板作恰当之处置。
7. 作恰当的消减噪音。
8. 设计足量与恰当的冷、热水与蒸汽管路与来源、地面排水系统以及电源。
9. 通风(排风)设备,也包括清洗、消毒与灭菌机械需排除的蒸汽及/或其它气体之排风设备。
(十二)储藏区域
1. 应规划足够的空间以利存放设备、消耗品、饲料、垫料及各类废弃物。若例行运作所需物品的供应来源稳定,则不须预留过大之储存空间。
2. 饲料、垫料库房应与存放有毒害之危险物品的空间有适当之隔离。废弃物亦应与其他物品分开储存。
3. 动物尸体及脏器残骸应存放在7°C以下之冷藏或冷冻库,以减缓腐坏;且也不应与其他物品一起储放。
4. 人员及设备所使用之走廊与通道不应作为储存物品之场所。
(十三)噪音控制
1. 噪音控制在实验动物设施的规划上,也是一重要的一环。在规划时应考虑将会产生噪音之设备,例如:放置笼具清洗机械的区域应与饲育区及实验室有恰当的隔音分隔。一般而言,混凝土墙在隔音之效果上,远佳于金属或石膏板墙,在实验动物设施少有应用隔音材料直接涂抹在饲育室天花板上的设计,因为不易控制卫生与虫害,然若采可清洗消毒之隔音建材直接砌合在墙面或天花板则是可行的。
2. 由经验可知,若走廊上的门扇采恰当之隔音门或作双层门式缓冲空间,只要施工良好,即可有效地控制噪音经走廊传递。
(十四)警报系统
在规划时,也应细心选择火警、环境监控等警报系统、播音系统等设备之种类,并恰当设计装设地点,以减低对动物产生干扰。对会发出超高频声音之设备更应考虑其设置地点,以免干扰特定种类的动物。