收录于话题 (1)配电箱系统图的识读 看配电箱的系统图,首先要了解什么是配电箱。它是所有用户用电的总的一个电路分配箱。 一般配电箱系统图都是树式和放射式混合的。 即: 总配电箱---各个分配电箱(1#配电箱)---1#区域的各个负荷。 (2#配电箱)---2#区域的各个负荷。
看配电箱的系统图,首先要了解什么是配电箱。它是所有用户用电的总的一个电路分配箱。 一般配电箱系统图都是树式和放射式混合的。
即: 总配电箱---各个分配电箱(1#配电箱)---1#区域的各个负荷。
1)完整地反映电路的组成,即要把电源、用电器、导线和开关都画在电路之中,不能遗漏某一电路器件。
3)合理地安排器件符号的位置,应尽可能使器件均匀地分布在电路中,画成的电路图应清楚美观。
4)平直地描绘连接导线,通常用横平、竖直的线段代表连接导线,转弯处一般取直角,使电路图画得简洁、工整。
(2)配电系统图中pe、kx、pjs、ljs的含义
Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380V为额定电压。
Pe=25KW Kx=1 CosΦ=0.85 求Ijs?
Ijs=Pe*Kx/(1.732*u*cosΦ)=25*1/(1.732*0.38*0.85)=44.6878642A。
U:额定电压,Ue=380V,功率因数cosΦ、需用系数Kx(或负荷系数Kc)后计算得出的计算电流Ijs。对于一般配电系统,用需用系数Kx。Pjs=Pe*Kx。
Pjs是计算负荷,指用来按照发热条件来选择供电系统中各元件(包括设备和线路等)的负荷值,用电单位到供电部门申报的用电功率就是指此计算功率。
Pjs=Pe*Kx,其中Kx是需要系数,用电设备在最大负荷时需要功率(Pjs计算负荷)与设备容量Pe之比。这个数值可根据负荷性质,查表求得。Kc 是负荷系数。
对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压 的矢量和,线电压与相电压的大小关系是:线电压=根号3倍的相电压。
对于市电,相电压220伏,线电压是220伏的根号3倍,即380伏。R(阻燃)-YJV(聚乙烯交联聚氯乙烯护套 )-0.6/1KV (交联聚乙烯绝缘电力电缆 。
指线间和线与外皮人耐压.线电压为1KV,向电压为0.6KV;)5*4线径CT(沿桥架敷设)/SC25(钢管敷设直径25)/WC(沿墙体暗敷)/FC (沿地面暗敷)。 4*25+16:4芯25平方毫米,加一芯16平方毫米的线;4+1共5芯,安全载流量为110A。
配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。
借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。
便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。