一、制冷术语 1、制 冷: 物体或流体中取出热量,并将热量排放到环境介质中去,以产生低于环境温度的过程 。 2、制冷剂: 在 制冷装置中 不断完成循环的工作物质。 常用制冷剂:氨、氟利昂(R22、R134A、R407C、R410A)、水。 3、载冷剂: 是在 间接 制冷系统中用来传送冷量的中间介质。常用的载冷剂:水、盐水、乙二醇水溶液。
一、制冷术语
1、制 冷: 物体或流体中取出热量,并将热量排放到环境介质中去,以产生低于环境温度的过程 。
2、制冷剂: 在 制冷装置中 不断完成循环的工作物质。 常用制冷剂:氨、氟利昂(R22、R134A、R407C、R410A)、水。
3、载冷剂: 是在 间接 制冷系统中用来传送冷量的中间介质。常用的载冷剂:水、盐水、乙二醇水溶液。
制冷量: 单位时间里由制冷机(空调器)从低温物体向高温物体所转移的热量。
制热量: 单位时间内由空调器(热泵型)从外界吸热后向室内输送的热量。
COP = 制冷量/压缩机电功率。冬季热泵循环性能系数和夏季热泵的能效比表达形式均采用COP(能效比)表示。
EER = 制冷量/空调系统总电功率(EER值越高,表示空调中蒸发吸收较多的热量或压缩机所耗的电较少)。 在夏季制冷时,制冷量(W或Btu/h)与输入功率(W)的比率定义为热泵的能效比EER。
标准单位:瓦(W)或千瓦(KW)
1KW = 860kcal/h
1美国冷吨 = 3.526kw = 3024kcal/h
(注:1冷吨就是使1吨0℃的水在24小所内变为0℃的冰所需要的制冷量。)
显热: 物质在吸热或放热过程中,温度上升或下降,但是 物质的形态不发生变化 ,这种热称为显热。
潜热: 物质在吸收或放出热量的过程中,其 形态发生变化,但温度不发生变化 ,这种热量无法用温度计测量出来,人体也无法感觉到,但可通过实验计算出来,这种热量就称为潜热。
1.干球温度: ( 符号DB)普通的温度。
2.湿球温度: (符号WB)温度计的球体上湿润时的温度,受湿度的影响。
3.露点温度: (符号DP)对空气进行冷却,空气中的水分开始结露水的温度。
湿 度: 空气中水蒸汽的含量 。
绝对湿度: 1m3的湿空气中所含水蒸气的质量。(单位:公斤?水/公斤?干燥空气)
相对湿度: 湿空气的绝对湿度与 同温度下饱和湿空气 的绝对湿度之比。(单位%,符号RH)
饱和湿空气 :空气中含水蒸气量是有限度的,达到最大容量时 的湿空气称为饱和湿空气。
压力 是单位面积所受的力,以P表示。它的单位为帕斯卡,简称帕[Pa]; (千帕[KPa]=1×103 Pa 兆帕[MPa] =1×106 Pa )
绝对压力: 直接作用于容器或物体表面的压力。 “绝对压力”值以绝对真空作为起点 。
表 压: 压力表测得的压力为表压。 “表压力”以大气压力为起点 。
一标准大气压: 0.1013MPa、1.03公斤/平方厘米?绝、760毫米汞柱、10.3米水柱。
二、制冷原理
压缩机: 是制冷、制热循环的 心脏 。
1、容积式制冷压缩机: 是靠 改变工作腔的容积 ,将周期性吸入的定量气体压缩。
常用的容积式压缩机: 活塞式、滚动转子式、涡旋式、单螺杆式、双螺杆式。
2、离心式制冷压缩机: 是靠 离心力 的作用, 连续 地将所吸入的气体压缩。
全封闭活塞式压缩机
滚动转子式压缩机
涡旋式压缩机
单螺杆式压缩机
双螺杆式压缩机
离心式压缩机
冷凝器: 将制冷压缩机排出的 高温高压气态制冷剂予以冷却 、使之液化,以便制冷剂在系统中循环使用 。
套管式冷凝器
焊接板式冷凝器
节流机构于 - 作用
a.对高压液态制冷剂进行节流降压 ,保证冷凝器和蒸发器之间的压力差,以使蒸发器中的液态制冷剂在要求的低压下蒸发吸热,从而达到制冷降温的目的;同时使冷凝器中的气态制冷剂,在各顶的高压下放热冷凝。
b.调节供入蒸发器的制冷剂流量 ,以适应蒸发器热负荷变化,从而避免因部分制冷剂在蒸发器中未及气化,而进入制冷压缩机,引起湿压缩甚至冲缸事故;或因供液不足,致使蒸发器的传热面未充分发挥作用,引起制冷压缩机吸气压力降低,制冷能力下降。
毛细管
热力膨胀阀
电子膨胀阀
蒸发器: 是通过 制冷剂蒸发(沸腾) , 吸收热量 ,从而达到制冷目的。
非满液(干)式蒸发器
满液式蒸发器与非满液(干)式蒸发器区别
(干)式蒸发器 壳管: 蒸发器的制冷剂在管内流动,水在管簇外流动。 制冷剂流动通常有几个流程,由于制冷剂液体的逐渐气化,通常越向上,其流程管数越多。为了增加水侧换热,在筒体传热管的外侧设有若干个折流板,使水多次横掠管簇流动。
其优点是:
①润滑油随制冷剂进入压缩机, 一般不存在积油问题 。
②充灌的制冷剂少, 一般只有满液式的1/3 左右 ;
③t0在0℃附近时,水不会冻结。
但使用这种蒸发器必须注意:
A、制冷剂有多个流程,在端盖转弯处如处理不好会产生积液,从而使进入下一个流程的液体分配不均匀,影响传热效果;
B、水侧存在泄漏问题,由于折流板外缘与壳体间一般有1~3mm间隙,与传热管之间有2mm左右的间隙,因而会引起水的泄漏。实践证明,水的泄漏会引起水侧换热系数降低20%~30%,总的传热系数降低5%~15%。
满液式蒸发器与 : 蒸发器在管内走水,制冷剂在管簇外面蒸发,所以传热面基本上都与液体制冷剂接触。 一般壳体内充注的制冷剂量约为筒体有效容积的55%~65%,制冷剂液体吸热气化后经筒体顶部的液体分离器,回入压缩机。
其优点是:
结构紧凑,操作管理方便,传热系数较高。
其缺点是:
①制冷系统蒸发温度低于0℃时, 管内水易冻结,破坏蒸发管;
② 制冷剂充灌量大;
③受制冷剂液柱高度影响,筒体底部的蒸发温度偏高,会减小传热温差;
④蒸发器筒体下部会积油,必须有可靠的回油措施,否则影响系统的安全运行。
空气调节: 是一种根据 舒适或工艺的需要 ,对自然状态下的空气在 局部范围 内对其状态参数进行调控的工程技术。
空气调节的主要任务: 在所处自然环境下,使被调节空间的空气保持一定的温度、湿度、流动速度以及洁净度、新鲜度。
空调四要素: 温度,湿度,清洁度与气流分布 是所谓空调的四大要素,对四个要素加以调节,能够控制室内环境以达到舒适的要求。
舒适的环境: 夏季人体一般舒适温度为:24~26℃。 冬季人体一般舒适温度为:18~22℃。
冷冲击: 夏日制冷时,室内外温度差达到10度,从室外进出时会强烈感受到冷气与热气,使身体感到不适,这种不适称为 “冷冲击 ”。
制冷时室内外温度差为3~7度(标准为5度)。无论在何种场合温度差绝对不要超过10度。
按目的分类: 舒适型(满足人体对环境的要求);工艺型(满足工艺对环境的要求)。
按传热媒质分类: 水系统空调;冷媒系统空调。