岩石洞室开挖单元工程质量评定表 1、单元工程划分:砼衬砌部位按设计分缝确定的块划分;锚喷支护部位按一次锚喷区划分;不砌部位,可按施工检查验收区划分。 2、单元工程量:填写开挖方量(m 3 )。 3、检查项目中的地质弱面处理,应附上设计要求。洞室轴线项质量标准栏应标明规范名称及编号,例如:《水工建筑物地下开挖工程技术规范》SDJ212-83。范例资料检验记录栏不能只填“符合设计规范或要求”。
岩石洞室开挖单元工程质量评定表
1、单元工程划分:砼衬砌部位按设计分缝确定的块划分;锚喷支护部位按一次锚喷区划分;不砌部位,可按施工检查验收区划分。
2、单元工程量:填写开挖方量(m 3 )。
3、检查项目中的地质弱面处理,应附上设计要求。洞室轴线项质量标准栏应标明规范名称及编号,例如:《水工建筑物地下开挖工程技术规范》SDJ212-83。范例资料检验记录栏不能只填“符合设计规范或要求”。
4、检测项目分“无结构要求或无配筋”和“有结构要求或有配筋”两类,属于哪一类填相应的栏。除平整度项外,其余均应按施工图填设计值及其单位(m或cm)。
5、检测数量:按横断面或纵断面进行检测,一般应不少于两个断面,总检测点数不少于20个;局部突出或凹陷部位(面积在0.5 m 2 以上者)应增设检测点(平整度用2m直尺检查)。
6、单元工程质量标准:在检查项目符合质量标准的前提下,检测总点数中有70%及其以上符合标准,即评为“合格”,检测总点数中有90%及其以上符合质量标准的,即评为“优良”。
软基和岸坡开挖单元工程质量评定表填表说明
1、单元工程量:填写开挖方量(m 3 )及开挖面积(m 2 ) 。
2、检查项目中的2、4、5、7项应附上设计要求说明。填写不下可另附页。如本例第2项设计要求为r≥1.55g/cm 3 。检查数量:按50~100m正方形检查网进行取样,局部可加密至15~20m。
3、检测项目分“无结构要求或无配筋”和“有结构要求或有配筋”两类,属于哪一类填相应的栏。除平整度项外,其余均应按施工图填设计值及其单位(m或cm)。
4、检测数量:200m 2 以内,总检测点数不少于20个;200m 2 以上不少于30个;范例资料
5、评定意见:“一般检查项目”后面的空格填“符合质量标准”或“基本符合质量标准”,视一般检查项目 “检查记录”而定。
6、单元工程质量标准:在主要检查项目符合质量标准的前提下,一般检查项目基本符合质量标准,检测总点数中有70%及其以上符合标准,即评为“合格”。若一般检查项目符合质量标准,并且检测总点数中有90%及其以上符合质量标准的,即评为“优良”。
混凝土单元工程质量评定表填表说明
1、单元工程量:填写本单元砼浇筑量(m 3 )。
2、本表是在表1.5-1、表1.5-2、表1.5-3、表1.5-4和表1.5-5等工序质量评定后,由施工单位按照监理复核的工序质量结果填写(从表头至评定意见)。单元工程质量等级由建设、监理复核评定。
3、单元工程质量标准。合格:工序质量全部合格。优良:工序质量全部合格,优良工序达50%及以上,且主要工序全部优良。
基础面或砼施工缝处理工序质量评定表填表说明
1、单元工程量除填砼量(m 3 )外,还要填基础岩面、施工缝或软基面处理的数量(m 2 )。
2、本工序表分为基础岩面、砼施工缝和软基面等三种类型。各类检查项目与质量标准不相同。所评定工序属于那种类型,就按相应类型检查项目的质量标准进行质量检验,并记录检验结果。本例为砼施工缝处理工序,故按表中2项的(1)、(2)项次检查处理质量,并记录。3、工序质量标准:寻找多本水利水电相关专业工程师职称,地区不限,联系陈工同步15622177087在开仓前进行最后一次检查,主要检查项目符合质量标准,其他检查项目基本符合质量标准,评为“合格”;全部符合质量标准,即评为“优良”。混凝土模板工序质量评定表填表说明1、单位工程、分部工程、单元工程名称、部位填写与单元工程表1.5相同。2、单元工程量除填本单位砼量(m 3 )外,还要填模板安装量(m 2 )。3、检查项目项次1质量标准栏须填写设计要求,如写不下可另附页。本例将设计要求(支撑牢固、稳定)直接填写在栏内。4、检测项目:
(1)允许偏差栏,分为三种,应按模板性质及种类在相应栏内加“√”标明。本例模板是外露表面、钢模,故在钢模处加“√”。
(2)第4、5、6、7项应按施工图填写设计值及其单位(m或cm)。实测值应对应于设计值,且一般同单位,而不应填偏差值。
(3)检测数量:按水平线(或垂直线)布置检测点。总检测点数量:模板面积在100cm 2 以内,不少于20个;100cm 2 以上,不少于30个。
5、质量标准:在主要检查项目符合质量标准的前提下,一般检查项目基本符合质量标准,检测总点数中有70%及以上符合质量标准,即评为“合格”。一般检查项目符合质量标准,检测总点数中有90%及以上符合质量标准,即评为“优良”
混凝土钢筋工序质量评定表填表说明
1、单元工程量除填本单元砼量(m 3 )外,还要填钢筋工程量(t)。
2、检查项目项次1质量标准栏为符合设计,填表时须在该栏中注明设计图号,本例为:水工08A。如果钢筋有替换等实际情况应在附页注明。
3、检测数量:先进行宏观检查,没发现有明显不合格处,即可进行抽样检查,对梁、板、柱等小型构件,总检测点数不少于30个,其余总检测点数一般不少于50个。
4、质量标准:在主要检查、检测项目符合质量标准的前提下,一般检查项目基本符合质量标准,检测总点数中有70%及以上符合质量标准,即评为合格,一般检查项目符合质量标准,检测总点数中有90%及以上符合质量标准,即评为优良。
砼止水、伸缩缝和排水管安装工序质量评定表填表说明
1、单位工程、分部工程、单元工程名称、部位填写与单元工程表1.5相同。
2、单元工程量除填本单元砼量(m 3 ),还要填本工序工程量(止水、伸缩缝、排水管)。
3、检查项目项次5允许偏差为符合设计要求,填表时应将设计止水插入基岩部分的要求写出。
4、检测数量:一单元工程中若同时有止水、伸缩缝和坝体排水管三项,则每一单项检查(测)点不少于8个,总检查(测)点数一般不少于30个;若只有其中一项或两项总检查(测)点数一般不少于20个。范例资料
5、检测项目项次3金属止水片搭接长度允许偏差栏年列“不小于20,双面氧焊”是搭接长度的质量标准,并非允许偏差值,项次5与项次10所列内容也是质量标准。
6、质量标准:在主要检查项目符合质量标准的前提下,一般检查项目基本符合质量标准,检测总点数中有70%及以上符合质量标准,即评为合格,一般检查项目符合质量标准,检测总点数中有90%及以符合质量标准,即评为优良