大雪后一个月钢结构建筑被压塌?
香草巧克力
2020年12月17日 16:56:43
只看楼主

12月12日,哈尔滨 综合市场大棚坍塌了! 奇怪的是,11月19日哈尔滨降落大雪,当时建筑并未坍塌。 时隔近一个月后,大棚坍塌了! 有人推测,因积 雪经过一段时间的融化,雪密度变大并向较低处聚集,钢结构失稳引起联系坍塌。



12月12日,哈尔滨 综合市场大棚坍塌了! 奇怪的是,11月19日哈尔滨降落大雪,当时建筑并未坍塌。 时隔近一个月后,大棚坍塌了!






有人推测,因积 雪经过一段时间的融化,雪密度变大并向较低处聚集,钢结构失稳引起联系坍塌。







钢结构房屋自重轻,对雪荷载较为敏感,近几年雪灾调查表明,积雪的堆积是造成建筑破坏的主要原因。所以现行规范规定了积雪漂移堆积荷载。 当高屋面坡度θ大于10°且未采取防止雪下滑的措施时,应考虑高屋面的雪漂移,积雪高度应增加40%。






图4.3.3-3 高屋面雪漂移低屋面雪堆积分布示意

1-漂移积雪;2-积雪区;3-屋面雪载


原文章部分评论:

1、雪吸附空气中的水蒸气,干雪变湿雪,自重增加。2、规范的分项系数小了。


@向前: 压垮骆驼的最后一棵稻草≠压垮骆驼的全部稻草 坍塌是破坏的表现形式 破坏一定是 最不利工况下的 综合作用结果 所以 模拟最不利工况(须丰富的设计+施工+实践) 1施工阶段之施工荷载应予充分考虑,具体施工大于规范值时应依施工方案计取(好多钢构,在吊装阶段就已损受,因为缺乏施工设计) 2规范给定的荷载及相应组合(要有最不利位置最大检修荷载考虑) 4屋顶坡势:相应的排水,冰雪荷载积聚及导向,风荷载与之组合 5业主入驻后可能的荷载增加和拆改(削弱结构) 6当地最极端天气和地质水文条件,除了正式书本资料,应当实地走访、进行调严,拿到第一手资料 7得到最不利工况 可能的破坏过程模拟: 施工阶段可能产生的损伤(烽接、翻身、吊装、屋面铺装) 一>地基可能的不均匀沉降(排水不畅、河道等) 一>业主可能的拆改 一>正常降雪 一>超常积雪 一>异常大风 一>降雪积聚 一>室内采暖等升温作用 一>冻融作用消融、冰雪积聚 一>可能的风洞效应(迎风向开口,向远风向贯通) 一>罕遇暴风雪 一>塌了


@HAHA: 雪没有清扫,荷载一直没减


@人之初: 现在钢结构大棚库房等单层结构以卡规范,追求最小用钢量为能事。


@昆仑士: 工程概况及有关事故具体情况介绍仅有简单视频,只能发表几点猜测意见供参考:1.轻钢结构构件截面比较单薄,结构整体刚度及局部刚度均较差,对超载反应很敏感,特别是突发暴风雨以及较大冰雪荷载作用下很容易出现局部损坏,严重者发生局部垮塌甚至整体垮塌的现象各地每年都屡有发生,必须引起高度重视!  

2. 事故主要原因分析:

1)非正规设计甚至无设计直接凭片面经验施工或私自修改设计违反"按图施工"要求;设计未充分考虑不利荷载组合包括"积雪飘移"现象; 双向大跨度,一向设有托架,有关构造做法不正规;屋面缺少必要的支撑,刚度很差甚至不能形成空间稳定结构体系,极易因失稳而垮塌;

2)施工质量差,采用焊缝或螺栓连接质量不合格(也许100%不合格都不奇怪)!偷工减料;按不合理的习惯做法施工(当然更谈不上质量监管),处处存在隐患; 

3.类比身患绝症者不一定立即死亡,存在重大隐患的建筑也不一定立即垮塌,只有当隐患发展到极致或在偶然因素作用才发生突然垮塌。亲眼所见:某处普钢屋盖结构,节点焊缝普遍不合格,带病工作20余年未出事,因温度变化等因素长期作用导致焊缝裂开构件突然坠落,不得不进行全面加固处理。类似现象足可说明延期破坏或垮塌并不奇怪!    


@钻石流星: 黑龙江牡丹江地区(林海雪原)地方标准轻钢结构雪荷载按照荷载规范2倍考虑设计,随着近年不利天气越来越多,建议哈尔滨地区也加大雪荷载


.gif">小超人: 规范分项系数小了。。沙发那位同学太有才了

夜宿长安城
2020年12月18日 10:13:16
2楼

钢结构房屋自重轻,对雪荷载较为敏感,近几年雪灾调查表明,积雪的堆积是造成建筑破坏的主要原因。所以现行规范规定了积雪漂移堆积荷载。

回复