结构高宽比 1.1概念 ?关于结构整体高宽比的讨论:  ?高度和高宽比是超高层结构设计的主要控制因素,也是决定结构刚度的重要指标。 



结构高宽比


1.1概念


?关于结构整体高宽比的讨论: 

?高度和高宽比是超高层结构设计的主要控制因素,也是决定结构刚度的重要指标。 

   ◆基底倾覆力矩与建筑高度的平方成正比  

   ◆建筑顶部侧移与建筑高度的四次方成正比,并按结构宽度的三次方递减  

?超高层结构由于占地和功能的限制,基底尺寸通常不会过大,一般为60~80m左右,因此,对于超过400m以上超高层,高宽比一般为7~9。 

?高宽比直接与超高层结构的受力性态相关: 

  ◆高宽比<4,剪切变形为主,类似框架结构受力性态  

  ◆高宽比=4~6,弯剪变形 

  ◆高宽比>6,弯曲变形为主,剪切变形引起的有害位移通常不足10% 

?关于结构整体高宽比的讨论: 

?当高宽比超过8时,通常外筒设计为巨型框架 或 巨型支撑框架(框筒),有效提高结构的抗侧刚度。 

?当高宽比超过8时,横风向效应显著增强,在八度设防以下地区,风荷载通常成为控制因素。

?关于核心筒高宽比的讨论: 

?核心筒高宽比的影响: 

对于常规的框架-核心筒结构体系,核心筒承担着大部分剪力和倾覆力矩,故核心筒高宽比也是一个重要参考因素。但对于超高层而言,巨型框架、支撑框筒等高度更大的外框结构常常取代了一般框架,因此,核心筒的承担剪力和倾覆力矩比例会降低。

?核心筒面积比例:指核心筒的围合面积占楼面面积的比例,是另一个重要参考指标。 

  ◆围合面积比例<20%,核心筒刚度偏弱,宜加强外框筒,采用支撑框筒或巨型结构 

  ◆围合面积比例=20~30%,核心筒刚度适中  

  ◆围合面积比例>30%,核心筒刚度较大,承担剪力和倾覆力矩比例大幅提高,应尤其注重核心筒的性能化设计及二道防线设计。



1.2 典型超高层建筑高宽比





伸臂桁架结构



2.1概念


?超高层建筑框架-核心筒结构体系,存在侧向刚度不足、核心筒倾覆力矩偏大的缺陷 。 

?通过设置抗弯刚度较大的伸臂桁架,连接核心筒和外框架,可将周边柱的轴向刚度用来增加结构的抗倾覆力矩,显著提高结构的抗侧刚度,减小核心筒倾覆力矩。




2.2形式


?形式1:两点连接方式; 

?形式2:单点上部连接方式; 

?形式3:单点下部连接方式; 

?形式4:单点中间连接方式。



?伸臂桁架结构形式比较  

?采用SAP2000对各种伸臂桁架形式进行了极限承载力分析



?伸臂桁架结构形式比较



?伸臂桁架结构形式比较



2.3连接节点


?伸臂桁架与核心筒连接节点 

?伸臂桁架与框架柱连接节点



?伸臂桁架与核心筒连接节点  

  ◆方式1:伸臂桁架正方(工型),采用单板与墙体内钢骨连接。



  ◆方式2:伸臂桁架侧方(H型),采用双板在墙体内与钢骨连接。



?伸臂桁架与框架柱连接节点

  ◆方式1:伸臂桁架正方(工型),采用单板与柱体内钢骨连接。



  ◆方式2:伸臂桁架侧方(H型),采用双板与柱体内钢骨连接。



巨型框架柱设计



3.1概念


?巨型框架-核心筒结构中重要的受力构件; 

?主要承担外筒重力荷载和倾覆弯矩; 

?巨型柱的地位非常重要,对构件选型需要重点考虑。



?上海中心巨型柱受力情况: 

           竖向荷载分配:54%

           底部剪力分配:57%

           底部倾覆力矩分配:79%




3.2形式


?目前常用的两种构件形式: 

  ◆1、 SRC型钢混凝土柱 。包括:上海中心、深圳平安、上海环球金融中心等; 

  ◆2、 CFT钢管混凝土柱 。包括:天津117、台北101、深圳京基中心等。



?巨型钢管混凝土柱




3.3受力性态(上海中心为例)


?单工况作用下的轴力


?小震组合——通高小偏心受压


?中震震组合——1~2区为小偏压,3区为大偏压,4区为大偏拉,5~8区为小偏拉。


?大震组合——通高-小偏心受拉



3.4设计指标


? 材料 :C70~C50;Q345GJ~Q390GJ

? 抗震等级 :通高特一级  

? 抗震性能目标 :中震弹性、大震不屈服  

? 轴压比限值 :0.60 (1.2重力+1.3小震)  

? 钢骨含钢率 :标准段不小于4%,节点区及上下各一层范围内不小于5%,并根据节点计算的需要调整。 

? 纵筋配筋率 :标准段1.2%,节点区由于纵筋将被伸臂、环带桁架的杆件截断,取0.8%。?配箍率:不小于1.0%; 

? 剪压比 :V <= 1/γRE(0.36*βc*fc*b*ho)



3.5 实例


?金茂大厦



?台北101



?环球金融中心



?连接节点



?上海中心

?8层巨型框架+6道伸臂+核心筒体系 

?巨型框架:8根巨柱+8道环带桁架





?方案一:九肢格构式钢骨  

  ◆九肢型钢分散布置,需通过缀板连接以协调抗力。但型钢肢数越多,传力越不直接,各肢协同工作的难度越大。

  ◆伸臂只和中间三肢型钢直接连接,需要通过大量的缀板连接后才能把力传递给其他六肢,传力途径不直接。 

  ◆型钢间联系很弱,依靠缀板传力在节点区应力集中处,易产生纵向劈裂破坏和剪切破坏。 

  ◆抗震性能不好。


?方案二:‘王’字形实腹式钢骨  

  ◆可有效解决协同抗力和剪切破坏两个关键问题。 

  ◆钢骨内部形成约束混凝土,提高巨型柱的抗压能力和延性。 

  ◆在节点区域与伸臂和环带桁架的连接较方便,伸臂和环带的力可直传递给整个钢骨。 

  ◆钢骨可在工厂焊接完成,现场可整体吊装,减少了现场焊接量。



?钢骨与伸臂的连接




?承载力验算



采用纤维单元法得到SRC巨型柱的空间屈服曲面。将巨型柱的内力状态和空间屈服曲面绘制在同一内力坐标下,进行比较,当荷载对应的空间点落在空间屈服曲面内时,则可以判定该构件满足承载力要求。



?延性分析



?钢骨吊装




免费打赏