收录于话题 建筑密封胶作为建筑辅材,在建筑整体防水密封中发挥着重要的作用。装配式建筑密封胶主要用于装配式PC构件的接缝密封,保证装配式建筑的气密性、水密性及整体性能。装配式建筑用密封胶关注密封胶的施工性能,粘接性,位移能力,可涂饰性等性能,此外,低模量也是装配式建筑用密封胶关注的性能之一。 图1 装配式建筑及其接缝 1. 什么是模量


建筑密封胶作为建筑辅材,在建筑整体防水密封中发挥着重要的作用。装配式建筑密封胶主要用于装配式PC构件的接缝密封,保证装配式建筑的气密性、水密性及整体性能。装配式建筑用密封胶关注密封胶的施工性能,粘接性,位移能力,可涂饰性等性能,此外,低模量也是装配式建筑用密封胶关注的性能之一。

图1 装配式建筑及其接缝

1. 什么是模量

从材料的力学性能来说,模量是指材料在受力状态下应力与应变之比。模量可视为衡量材料产生弹性变形难易程度的指标,其值越大,使材料发生一定变形的应力也越大,即材料刚度越大,亦即在一定应力作用下,发生弹性变形越小。

而密封胶所说的模量,通常是指其正割拉伸模量。按照GB/T 13477.8-2017《建筑密封材料试验方法第8部分:拉伸粘结性的测定》中的规定:将密封胶粘接在两个平行基材的表面之间、制成试件;将试件拉伸至破坏,绘制力值-伸长率曲线,可计算密封胶的正割拉伸模量。每个试件选定伸长时的正割拉伸模量(σ,单位MPa)按下式计算。

式中:F为选定伸长时的力值,单位为牛顿(N);S为试件初始截面积,单位为平方毫米(mm2)。

2. 高模量密封胶和低模量密封胶的区别

按照国家标准GB/T 14683—2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》的规定,将产品的拉伸模量分为高模量(HM)和低模量(LM)两个次级别。参见以下关于改性硅酮建筑密封胶(MS)理化性能的规定(见表1)。

表1 GB/T 14683-2017中关于改性硅酮建筑密封胶拉伸模量和伸长率的规定

按照规定,当密封胶拉伸至相应伸长率时,其在23℃的模量小于等于0.4MPa且在-20℃模量小于等于0.6MPa时,密封胶才能判定为低模量;任何一个条件不满足时,只能判定为高模量。不同的位移等级,其伸长率有所不同。20级密封胶产品,测定其伸长率为60%的拉伸模量,而对于25级及其以上的密封胶产品,测定伸长率为100%的拉伸模量。

3. 低模量密封胶的优势

通常情况下,拉伸模量表征密封胶的柔韧性,拉伸模量越低,密封胶越柔软,发生同样形变时,内应力越小;拉伸模量越高,韧性越大,发生同样形变时,内应力越大。在同样形变的胶缝中,使用低模量的密封胶产品,其内应力会比同位移等级高模量的密封胶产品小得多。因此可以有效避免因内应力大引起密封胶开裂的情况。如图2:项目中错用高模量密封胶而导致开裂的情况。

图2装配式工程中错用高模量密封胶导致开裂

其次,内应力小意味着密封胶对所粘基材表面作用力也小。传统的铝材、玻璃等材料大都表面比较致密,但对于装配式建筑预制混凝土构件,水泥砂浆,蒸压加气混凝土板等材料的相对疏松的表面,低模量则拥有很大的优势,能大大降低材料表面剥离的概率。

图3装配式建筑项目中高模量密封胶将基材表面层剥离

事实上,在针对混凝土接缝用密封胶的标准JC/T881—2017《混凝土接缝用建筑密封胶》中,对于位移能力为20级、25级区分了高低模量,而对于35级和50级则必须要求低模量。

表2 JC/T881—2017《混凝土接缝用建筑密封胶》中关于拉伸模量和伸长率的规定

因此,在目前装配式应用中,对于装配式建筑密封胶(主要是水泥构件接缝)一般均推荐采用低模量的产品。在T/CECS655-2019《装配式建筑密封胶应用技术规程》中第4.2.3条中也有相关的规定:当接缝处水泥基基材强度较低时,不宜选择高模量建筑密封胶。

希望本期“白云在线”可以帮助您选用更合适的装配式建筑密封胶。