老师傅教你空调如何检漏!90%人看后收藏
小小漫画家
2020年12月15日 14:44:00
来自于中央空调
只看楼主

一、常规检漏概述: 常规检漏是指用洗洁精水(或肥皂水)检查管路各焊接点有无泄漏,以检验或确保空调 器管路系统的密封性。 检漏前首先了解一下空调器易发生泄漏故障的部位,可重点在这些部位检查有无泄漏。 当空调器出现不制冷或制冷效果差的故障时, 若经检查确认是由于系统制冷剂不足引起的,则需在充注制冷剂前,首先查找泄漏点并进行处理 。否则,即使补充制冷剂,则由于漏点未处理,在一段时间后,空调器仍会出现同样的故障。


一、常规检漏概述:


常规检漏是指用洗洁精水(或肥皂水)检查管路各焊接点有无泄漏,以检验或确保空调 器管路系统的密封性。根据老师傅维修经验,将常见的泄露部位汇总如下:


01、制冷系统中有油迹的位置(空调器制冷剂R22能够与压缩机润滑油互溶,如果制冷剂泄 露,则通常会将润滑油带出,因此,制冷系统中有油迹的部位就很有可能有泄漏点,应作为 重点进行检查);


02、联机管路与室外机的连接处;


03、联机管路与室内机的连接处;


详细请参考以下图解:



01、检漏点: 联机管路喇叭口是否有裂纹、变薄或与螺纹对接好;

02、检漏点: 三通截止阀是否拧紧;

03、检漏点: 二通截止阀和三通截止阀纳子是否拧紧;



04、检漏点: 室内机与联机管路接头处,包括纳子未拧紧或有裂纹、铜管喇叭口有裂纹、快速接头焊点有沙眼等;



05、检漏点: 铜管弯折的地方;



06、检漏点: 压缩机吸气口与管路焊接处;

07、检漏点: 压缩机排气口与管路焊接处;



08、检漏点: 干燥过滤器两端与管路焊接处;

09、检漏点: 管路系统的其他所有焊接部位;


三、常规检漏的操作方法:


第一步: 将洗洁精与水按1:5的比例放置在容器中进行调制,直至产 生丰富的泡沫,用海绵(或毛刷)蘸取泡沫,涂抹在压缩机吸 气口、排气口的焊接口处;




第二步: 用海绵(或毛刷)蘸取泡沫,涂抹在电磁四通阀各焊接口



第三步:用海绵(或毛刷)蘸取泡沫,涂抹在干燥过滤器、单向阀各焊接口处:


第四步:观察各涂有泡沫的接口处是否向外冒泡。若有冒泡现象,则说明检査部位有泄漏故障,没有冒泡,则说明检査部位正常。


四、处理方法总结:


对空调器管路泄漏点的处理方法一般如下:


1)、若管路系统中焊点部位泄漏,则可补焊漏点或切开焊接部位重新气焊;


2)、若四通阀根部泄漏,则应更换整个四通阀;


3)、若室内机与联机管路接头纳子未旋紧,则可用活络扳手拧紧接头纳子;


4)、若室外机与联机管路接头处泄漏,则应将接头扞紧或切断联机管路喇叭口,重新扩口后 连接;


5)、若压缩机工艺管口泄漏,则应重新进行封口。


免费打赏

相关推荐

APP内打开