如题,一32层剪力墙结构住宅,规范要求层位移比1/1000,我算出来是1/941,我把外墙厚由250mm改为350mm,没想到层位移比变成1/871,这是为何? 哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢多谢了

如题,一32层剪力墙结构住宅,规范要求层位移比1/1000,我算出来是1/941,我把外墙厚由250mm改为350mm,没想到层位移比变成1/871,这是为何?
哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢多谢了
zhangleilei
2008年03月06日 19:23:52
2楼
   砼墙加厚不一定位移比就减小,有可能增大的.这个可以参见中元设计院的张维斌编的《多层及高层建筑钢筋混凝土结构设计释疑及工程实例》有关于这个的叙述.
   建议你减小混凝土墙厚来试试.
回复
cncqcw
2008年03月07日 10:00:55
3楼
加厚不一定有用的,建议你加长,加强外部墙对抗扭有用,不一定只加强外部墙!
回复
wy736872729
2008年03月17日 19:29:39
4楼
加大墙厚,实际上是加大外墙墙体的面积。假如是扭转明显型的模型,刚心偏离质心可能更远,就出现增大墙体面积,反而层间位移比更大。应该反方向挑剪力墙局部增强或改变墙体的平面布置,使扭转减弱,刚心回归质心。不妨试一下。
回复
jasonlee131
2008年03月17日 20:02:19
5楼
楼上几位分析得都挺有道理,我以前遇到过这种问题,是用加长墙肢搞定的.
回复
bruce2002
2008年03月18日 10:39:48
6楼
位移比大,是因为地震力分布不均匀。砼墙加厚会增大地震力,当然会使位移比更大。这不是“有时候”的情形,而是绝大多数都是如此。