在双电源(市电/油机)数据中心系统中,采用TN-S接地系统,双电源线路通过ATS切换后,给后端UPS提供输入,经UPS整流后再给服务器等设备供电。在项目设计过程中,如何选择ATS时引发了如下思考:1.根据《数据中心设计规范》(GB50174-2017)条文说明第8.4.9条说明,。如果油机系统不做中性点接地,那只能通过共用变压器端中性点,是不是市电和油机的切换开关就必须选用三级ATS,这样才能保持市电零线不断;
在双电源(市电/油机)数据中心系统中,采用TN-S接地系统,双电源线路通过ATS切换后,给后端UPS提供输入,经UPS整流后再给服务器等设备供电。
在项目设计过程中,如何选择ATS时引发了如下思考:
1.根据《数据中心设计规范》(GB50174-2017)条文说明第8.4.9条说明,。如果油机系统不做中性点接地,那只能通过共用变压器端中性点,是不是市电和油机的切换开关就必须选用三级ATS,这样才能保持市电零线不断;
2.如果油机做了中性点接地,那市电和油机就是真正的两套电源系统,那就必须选用四级ATS,为了保持市电/油机切换过程中不断零,就必须采用“带零线重叠切换功能”或“先通后断”功能的四级ATS。同时必须保证ATS的中性点接地达标。
以上总结是否正确,请各位大佬指点。