配电柜补偿电容器好坏如何检测
叶无穷
叶无穷 Lv.2
2020年12月08日 15:42:51
只看楼主

      最近在车间点检时,发现车间补偿柜里电容有鼓包和接线出现熔融现象,于是展开了一次针对电容的专项检查,因为牵扯到配电柜和电容较多,更换时间也有早晚,所以不能全部一次更换,这就要求对电柜里的每个电容都要做一次排查,有的直接可以看出来需要更换,有的比较隐蔽,则需要检测,所以在此分享一下电容检测方法。      首先,最简单目测法,常见的就是电容鼓包,爆壳,这种显而易见,必坏无疑,这里就不做多讲。


      最近在车间点检时,发现车间补偿柜里电容有鼓包和接线出现熔融现象,于是展开了一次针对电容的专项检查,因为牵扯到配电柜和电容较多,更换时间也有早晚,所以不能全部一次更换,这就要求对电柜里的每个电容都要做一次排查,有的直接可以看出来需要更换,有的比较隐蔽,则需要检测,所以在此分享一下电容检测方法。


     首先,最简单目测法,常见的就是电容鼓包,爆壳,这种显而易见,必坏无疑,这里就不做多讲。


     其次,对于有更换记录的查看以前更换记录,电容器也有使用寿命,虽说每个电容器使用寿命长短不一,但如果有条件的单位,在电容使用寿命到期时,建议全部更换,至于电容使用寿命,一般五年左右也就是更换的期限了,再久即使没看似问题性能也已经下降了。


     如果目测没问题,更换日期又比较乱无从査起,就要逐一检测进行更换了,这里要提醒大家的是,不管更换,还是断电检测,有一个步骤一定不能少,那就是放电,切不可盲目操作,补偿电容余电威力不容小觑,轻则打火损表,重时可能伤人。


     待放电完毕后,用万用表检测,因为补偿电容器容量较大,所以一般用电阻档的低位档检测,用表笔分别交换测量电容器的柱头,如果万用表指针不动,说明电容器内部有断路,当交换测量电容器线柱时,指针都指零,那么电容器内部短路,如果出现指针返回到半路,或在半路指针抖动,说明电容器可能漏电,正常情况下是指针很快返回,而且,返回的越快说明电容器越好,解释一点,为什么一定在测量时表笔要交换电容器柱头测量,这里面有个先用万用表给电容充电的过程。


     最后,如果在不断电的情况下,可以用钳形电流表检测电容工作时接线内部的电流,正常情况下每根导线电流悬殊很小,如发现有电流悬殊太大或太小的也可作为判断电容好坏的依据。

电工学习网独家原创稿件,版权归原作者所有,侵权请联系删除

免费打赏

相关推荐

APP内打开