电压互感器怎么接线?这四种电压互感器接线方案,你都了解吗?
三圣山90
2020年12月07日 14:50:09
只看楼主

收录于话题 电磁式电压互感器的工作原理与变压器完全相同,也是由一次和二次绕组、铁芯、引出线,以及绝缘结构等构成。所不同的是电压互感器的二次电压一般都是110/1.732V或100/1.732V、100/1.732V,而且电压互感器的容量很小,因此体积很小。 电压互感器和电流互感器一样,通常用作向测量仪表和继电保护提供被测系统电压之用,因此要求很高的精度,其准确等级和误差范围是很重要的技术参数。电压互感器的误差包括变压比误差和相角误差两项指标。


电磁式电压互感器的工作原理与变压器完全相同,也是由一次和二次绕组、铁芯、引出线,以及绝缘结构等构成。(1)电压互感器第一种接线方案

一台单相电压互感器用于三相回路的接线方式,这种方式可测量三相回路中某两相间的线电压,见图1。

图1 一台单相电压互感器接线图


(2) 电压互感器第二种接线方案

两台单相电压互感器做 V / V 形接线方式,又称为不完全星形接线,适用于中性点不接地或消弧线圈接地的系统,可测量各相间线电压,见图2。


图2 两台单相电压互感器 V / V 形接线


(3) 电压互感器第三种接线方案
三相三柱式或三台单相电压互感器做 Y/Y0 形接线方式,可测量所有线电压和相电压的要求,由于一次侧中性点未接地,不能测量对地电压,故不能做绝缘监测用,见图3。

图3 三台电压互感器  Y/Y0 形接线


(4) 电压互感器第四种接线方案
三相五柱式电压互感器做 Y0/Y0/∠(开口三角形) 形接线方式,这种接线既能测量所有线电压和相电压,又能做绝缘监测及用于单相接地保护,被广泛采用,见图4。

图4 三相五柱式电压互感器  Y0/Y0/∠ 接线

加倍努力
2020年12月08日 08:39:06
2楼

很好的资料,学习了电压互感器的四种电压互感器接线方案,多谢了。

回复
lz19870501
2020年12月09日 08:10:57
3楼

好,没有三相星型B相接地的解法

回复
lingwei7
2020年12月09日 17:11:21
4楼

很好的资料,感谢

回复
方安电子
2020年12月11日 08:49:44
5楼

总感觉第四种不安全。。

李大嘴:怎么说?

回复
qq_1608280653819
2020年12月18日 16:39:00
6楼

好像110kV电压互感器一次侧没有装设熔断器,35kV及以下装设是出于什么原因?

回复

相关推荐

APP内打开