变电站油浸式变压器(电抗器)巡视作业指导书 1.1 巡视 1.1.1 例行巡视 1.1.1.1 本体及套管 a)  运行监控信号、灯光指示、运行数据等均应正常。 b)  各部位无渗油、漏油。 c)  套管油位正常,套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹,防污闪涂料无起皮、脱落等异常现象。


变电站油浸式变压器(电抗器)巡视作业指导书

1.1 巡视

1.1.1 例行巡视


1.1.1.1 本体及套管


a)  运行监控信号、灯光指示、运行数据等均应正常。


b)  各部位无渗油、漏油。


c)  套管油位正常,套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹,防污闪涂料无起皮、脱落等异常现象。


d)  套管末屏无异常声音,接地引线固定良好,套管均压环无开裂歪斜。


e)  变压器声响均匀、正常。


f)  引线接头、电缆应无发热迹象。


g)  外壳及箱沿应无异常发热,引线无散股、断股。


h)  变压器外壳、铁心和夹件接地良好。


i)  35kV及以下接头及引线绝缘护套良好。


1.1.1.2 分接开关


a)  分接档位指示与监控系统一致。三相分体式变压器分接档位三相应置于相同档位,且与监控系统一致。


b)  机构箱电源指示正常,密封良好,加热、驱潮等装置运行正常。


c)  分接开关的油位、油色应正常。


d)  在线滤油装置工作方式设置正确,电源、压力表指示正常。


e)  在线滤油装置无渗漏油。


1.1.1.3 冷却系统


a)  各冷却器(散热器)的风扇、油泵、水泵运转正常,油流继电器工作正常。


b)  冷却系统及连接管道无渗漏油,特别注意冷却器潜油泵负压区出现渗漏油。


c)  冷却装置控制箱电源投切方式指示正常。


d)  水冷却器压差继电器、压力表、温度表、流量表的指示正常,指针无抖动现象。


e)  冷却塔外观完好,运行参数正常,各部件无锈蚀、管道无渗漏、阀门开启正确、电机运转正常。


1.1.1.4 非电量保护装置


a)  温度计外观完好、指示正常,表盘密封良好,无进水、凝露,温度指示正常。


b)  压力释放阀、安全气道及防爆膜应完好无损。


c)  气体继电器内应无气体。


d)  气体继电器、油流速动继电器、温度计防雨措施完好。


1.1.1.5 储油柜


a)  本体及有载调压开关储油柜的油位应与制造厂提供的油温、油位曲线相对应。


b)  本体及有载调压开关吸湿器呼吸正常,外观完好,吸湿剂符合要求,油封油位正常。


1.1.1.6 其他


a)  各控制箱、端子箱和机构箱应密封良好,加热、驱潮等装置运行正常。


b)  变压器室通风设备应完好,温度正常。门窗、照明完好,房屋无漏水。


c)  电缆穿管端部封堵严密。


d)  各种标志应齐全明显。


e)  原存在的设备缺陷是否有发展。


f)  变压器导线、接头、母线上无异物。


1.1.2 全面巡视   


全面巡视在例行巡视的基础上增加以下项目:


a)  消防设施应齐全完好。


b)  储油池和排油设施应保持良好状态。


c)  各部位的接地应完好。


d)  冷却系统各信号正确。


e)  在线监测装置应保持良好状态。


f)  抄录主变油温及油位。


1.1.3 熄灯巡视


a)  引线、接头、套管末屏无放电、发红迹象。


b)  套管无闪络、放电。

1.1.4 特殊巡视


1.1.4.1 新投入或者经过大修的变压器巡视


a)  各部件无渗漏油。


b)  声音应正常,无不均匀声响或放电声。


c)  油位变化应正常,应随温度的增加合理上升,并符合变压器的油温曲线。


d)  冷却装置运行良好,每一组冷却器温度应无明显差异。


e)  油温变化应正常,变压器(电抗器)带负载后,油温应符合厂家要求。


1.1.4.2 异常天气时的巡视


a)   气温骤变时,检查储油柜油位和瓷套管油位是否有明显变化,各侧连接引线是否受力,是否存在断股或者接头部位、部件发热现象。各密封部位、部件有否渗漏油现象。


b)   浓雾、小雨、雾霾天气时,瓷套管有无沿表面闪络和放电,各接头部位、部件在小雨中不应有水蒸气上升现象。


c)   下雪天气时,应根据接头部位积雪溶化迹象检查是否发热。检查导引线积雪累积厚度情况,为了防止套管因积雪过多受力引发套管破裂和渗漏油等,应及时清除导引线上的积雪和形成的冰柱。


d)   高温天气时,应特别检查油温、油位、油色和冷却器运行是否正常。必要时,可以启动备用冷却器。


e)   大风、雷雨、冰雹天气过后,检查导引线摆动幅度及有无断股迹象,设备上有无飘落积存杂物,瓷套管有无放电痕迹及破裂现象。


f)   覆冰天气时,观察外绝缘的覆冰厚度及冰凌桥接程度,覆冰厚度不超 10mm,冰凌桥接长度不宜超过干弧距离的 1/3 ,放电不超过第二伞裙,不出现中部伞裙放电现象

1.1.4.3 过载时的巡视


a)  定时检查并记录负载电流,检查并记录油温和油位的变化。


b)  检查变压器声音是否正常,接头是否发热,冷却装置投入数量是否足够。


c)  防爆膜、压力释放阀是否动作。


1.1.4.4 故障跳闸后的巡视


a)  检查现场一次设备(特别是保护范围内设备)有无着火、爆炸、喷油、放电痕迹、导线断线、短路、小动物爬入等情况。


b)  检查保护及自动装置(包括气体继电器和压力释放阀)的动作情况。


c)  检查各侧断路器运行状态(位置、压力、油位)。


免费打赏