序言 装配式建筑涉及的施工设施主要是指爬架、塔吊及施工电梯,使用时必须贯彻尊重科学、规范管理、安全第一、预防为主的方针。在设施选型、附墙方式及部位确定、方案的编制等环节应根据工程特点,结合装配式建筑项目需求及周边建筑、道路、环境等因素综合考虑,满足装配式建筑施工条件及安全生产要求,避免安装、使用时出现吊装、附墙等问题,这样才能更好地服务装配式建筑施工。因此,装配式建筑施工设施必须多元化考虑、合理装备、安全使用,以服务生产为目的,以保证工程质量和施工安全为前提,为最终达到加快施工进度、提高生产效益、获取良好经济效益创造条件本章针对装配式建筑施工设施安装和使用过程中遇到的常见冋题进行梳理分析,提出相应的防治措施。

序言

装配式建筑涉及的施工设施主要是指爬架、塔吊及施工电梯,使用时必须贯彻尊重科学、规范管理、安全第一、预防为主的方针。在设施选型、附墙方式及部位确定、方案的编制等环节应根据工程特点,结合装配式建筑项目需求及周边建筑、道路、环境等因素综合考虑,满足装配式建筑施工条件及安全生产要求,避免安装、使用时出现吊装、附墙等问题,这样才能更好地服务装配式建筑施工。因此,装配式建筑施工设施必须多元化考虑、合理装备、安全使用,以服务生产为目的,以保证工程质量和施工安全为前提,为最终达到加快施工进度、提高生产效益、获取良好经济效益创造条件本章针对装配式建筑施工设施安装和使用过程中遇到的常见冋题进行梳理分析,提出相应的防治措施。


5.1  爬架

问题8 4

爬架与主体结构间距不满足要求,影响预制构件安装

原因 分析

爬架深化设计未与预制构件安装方案提前协调,部分预制构件由外往里安装,爬架与主体结构间距不满足安装要求

影响及后果

与爬架碰撞的预制构件无法正常安装

规范标准相关规定

《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGj202-2010)

4.4.2附着式升降脚手架结构构造的尺寸应符合下列规定:

2 架体宽度不应大于1.2m;

6.3.8竖向桁架安装位置距离架体主节点距离不得大于300mm.同时需满足《关于加强附着式升降脚手架安全管理的通知》(深建质监【 2018】15号)的规定:“爬架与主体间水平投影距离不得大于250mm”

防治措施

1.应用BIM技术模拟预制构件安装过程,确定预制构件安装方式及间距要求;

2.爬架深化设计需与预制构件安装方案提前协调,结合实际充分考虑预制构件安装间距的要求;

3.建议采用直落式安装方案


问题案例图示

 

爬架深化设计未与预制构件安装方案提前协调,预制阳台由外往里安装,爬架与主体结构间距不满足安装要求预制阳台无法正常安装

参考做法图示

爬架深化设计充分考虑预制构件安装间距要求,应用BIM技术模拟预制构件安装过程,确定预制构件安装方式及间距要求


问题8 5

爬架导座未固定在现浇结构梁板上

原因 分析

1.技术交底不到位或现场安装未按照方案要求施工

2.爬架附墙导座设置无法避开预制构件

影响及后果

预制构件与现浇部位结构连接处开裂甚至破坏

规范标准相关规定

《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)

4.6.1附着式升降脚手架应按专项施工方案进行安装,可采用单片式主框架的架体,也可采用空间桁架式主框架的架体

防治措施

1. 预制构件与现浇结构连接质量一般受现场影响较大,尽量避免以 预制构件作为爬架支座;

2.爬架附墙导座无法避开预制构件时,应由设计复核确认,如不满足可采用悬挑工字钢固定在现浇结构梁板上

问题案例图示

 

爬架深化设计时附墙导座设置未避开预制构件,如预制构件配筋、连接设计未做相应调整,易导致预制构件与现浇结构连接处开裂甚至破坏

参考做法图示

爬架导座固定在现浇结构粱板上

问题 86

爬架导座处混凝土开裂

原因 分析

1.盲目赶工,现浇部分混凝土龄期不足,强度不够

2.导座螺杆垫片尺寸偏小,局部承压过大;

3.爬架违规堆载,负荷过大

影响及后果

导座处混凝土开裂、破损,影响爬架安全

规范标准相关规定

《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)

4.4.5附着支承结构应包括附墙支座、悬臂梁及斜拉杄,其构造应符合下列规定5附墙支座支承在建筑物上连接处混凝土的强度应按设计要求确定,且不得小于C10

防治措施

1.导座固定前先检查混凝土强度是否达到要求;

2.加大导座垫片尺寸或导座处加设附加筋;

3.项目管理人员加强巡查,严禁违规堆载,防止爬架超载

问题案例图示

 因现浇部分混凝土龄期不足、强度不够,导座螺杆垫片尺寸偏小,局部承压过大,爬架违规堆载,负荷过大等原因导致爬架导座处混凝土开裂、破损,影响爬架安全

参考做法图示

/




问题8 7

爬架导座与预制构件上预埋窗框冲突

原因 分析

爬架设计时未考虑预制构件与爬架的提前协调

影响及后果

窗框破损,延误工期

规范标准相关规定


《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ1-2014)
3.0.1在装配式建筑方案设计阶段,应协调建设、设计、制作、施工各方之间的关系,并应加强建筑、结构、设备、装修等专业之间的配合

防治措施

1.在设计阶段采用BIM技术对预制构件与爬架进行提前协调;

2.当爬架导座必须穿过窗户时,建议采用预埋钢副框形式,有效避免冲突

问题案例图示

/

参考做法图示

当爬架导座必须穿过窗户时,采用预埋钢副框形式,有效避免冲突



5.2   塔吊

问题8

塔吊安全通道未与爬架协调统一设计

原因 分析

1.塔吊深化设计未与爬架深化设计提前协调

2.现场未按照方案要求施工

影响及后果

1.塔吊安全通道未直接连接在结构主体上,易造成塔吊通道侧翻引发高坠事故;

2.当安全通道连接在爬架上时,增加爬架荷载,存在安全隐患

规范标准相关规定

/

防治措施

1.原则上,塔吊安全通道应设置在结构主体上;

2.若塔吊安全通道无法与结构主体直接连接,需要设置在爬架上时,通道必须与爬架形成整体,与塔吊脱开,保证安全

问题案例图示

塔吊安全通道连接在爬架上,增加爬架荷载,存在安全隐患

参考做法图示

塔吊安全通道需连接在爬架上时,通道应与爬架形成整体,与塔吊脱开,避免塔吊扰动影响爬架及通道安全