只看楼主

收录于话题 室内综合管线布置 1、做好综合管线的最重要的条件。 2、 当了解了有关参数后,就可以很快判断出综合管道怎么布置才能满足净高要求 布置时,吊装空调机组附近不允许与电气桥架上下重叠布置;


室内综合管线布置

1、做好综合管线的最重要的条件。


2、 当了解了有关参数后,就可以很快判断出综合管道怎么布置才能满足净高要求

  • 布置时,吊装空调机组附近不允许与电气桥架上下重叠布置;

  • 吊装空调机组不得布置在1米梁下,但是可以布置在0.8米的梁下面; 为了更好满足净高,尽量将空调机组布置在梁窝内;

  • 为了更好的满足设备及电气桥架检修要求,电气桥架尽量向下重叠布置两排。


3、 对综合管线的总结

  • 综合管线做的准确与否直接影响建筑净高;

  • 管综是设备专业每个人的责任而非暖通专业一个人的责任;

  • 由于后期建筑功能房间的变更导致各个专业管道变化,管综还要重新绘制,变更几次后设备专业积极性降低,且施工单位较多不会安装管综施工导致各个专业做管综积极性不高;

  • 现在由于BIM的配合导致设计人员对管综不重视,其实不然,即使有BIM专业配合也是需要设计人员做管综,因为只有做了管综才知道哪里是需要重点注意的地方,才知道BIM专业做的是否合理。很多BIM专业人员并非设备专业人,对设备专业管线了解不清楚特别是对空调机组尺寸等把握不准确,对结构梁没有深刻了解导致管综实际施工遇见很多问题。

  • 走道、连廊、管廊等综合管线是难点。


二、空调水暖井具体位置及大小确定

1、空调水暖井大小及位置,不仅直接影响本专业管线布置而且还会影响建筑布局与有效空间的利用。


2、 空调水暖井具体位置确定要把握以下几点

  • 一个防火分区尽量布置一个及以上水暖井,水暖井作用半径根据空调水管异程连接保证不平衡率在15%以内为原则小于30~40米作用半径为宜;

  • 管井要布置在公共区域,为方便后期检修不影响其他用户,千万不要布置在小商铺里面;

  • 尽量布置在楼梯间附近或靠近楼梯间布置,以方便上下贯通;

  • 水管井尽量布置在整个服务区的中心位置以减少空调水管、给排水管道作用半径,减少水泵扬程,减小不平衡率;

  • 尽量不要占用使用空间,以保证建筑面积的有效利用;

  • 利用建筑边角料等不规则位置作为管井位置。


3、空调水暖井大小准确与否直接影响后期使用及后期各个专业修改


三、空调通风及防排烟竖井位置确定

1、空调通风及防排烟竖井位置确定不仅直接影响本专业管线布置而且还会影响建筑布局与有效空间的利用。


2、 空调通风及防排烟竖井要把握以下几点

  • 一个防火分区尽量布置一个及以上空调通风及防排烟竖井;

  • 尽量布置在楼梯间附近或靠近楼梯间布置,以方便上下贯通;

  • 空调通风及防排烟竖井尽量布置在整个服务区的中心位置以减少风机扬程,减少耗电量,减少风管尺寸减少漏风量;

  • 尽量不要占用使用空间,以保证建筑面积的有效利用;

  • 利用建筑边角料等不规则位置作为管井位置

  • 新风井尽量与排风井距离大于10米,尽量不要在屋面拉风管满足10米,因为屋面风机设备较多很难实现。


3、空调通风及防排烟竖井位置准确与否直接影响后期使用及后期各个专业修改。