请问一下 ,现在有个工程 涉及到 空调室外机,之前按照样本的参数选择型号后,实物设备进场后,铭牌上比样本中多了一个室外最大输入功率 这个 参数 ,而且这个数值也比额定制冷(制热)输入功率 大很多, 那么我这个空调室外机的上一级配电柜在进行负荷计算想要选定总断路器和进线电缆规格时,这个空调室外机的功率应该按哪个数值计算?如果按照最大输入功率的值 进行后续的计算 那么前期只有样本,看不到这个数,就有可能算错。如果按照额定制冷(制热)功率算,又忽略了最不利的工况下的运行状态。
请问一下 ,现在有个工程 涉及到 空调室外机,之前按照样本的参数选择型号后,实物设备进场后,铭牌上比样本中多了一个室外最大输入功率 这个 参数 ,而且这个数值也比额定制冷(制热)输入功率 大很多, 那么我这个空调室外机的上一级配电柜在进行负荷计算想要选定总断路器和进线电缆规格时,这个空调室外机的功率应该按哪个数值计算?
如果按照最大输入功率的值 进行后续的计算 那么前期只有样本,看不到这个数,就有可能算错。如果按照额定制冷(制热)功率算,又忽略了最不利的工况下的运行状态。
求解答 感谢