暖通负荷计算教程,5分钟即可学会,比教科书还实用!
英俊的水煮鱼
2020年12月02日 15:28:20
来自于制冷技术
只看楼主

一 、 HVAC负荷的基本概念 1、供暖负荷 2、通风负荷 3、空调负荷:冷负荷、热负荷、湿负荷 注意:设计负荷与实际负荷,一般不特指,均为设计负荷 2.2 室外空气计算参数与室内设计标准 一、室外空气计算参数 (1)变化规律:日变、季变、年变 (2)确定原则:不保证原则 (3)暖通规范: (GB50736-2012)规定(4.1.1-4.1.10条)

HVAC负荷的基本概念

1、供暖负荷

2、通风负荷

3、空调负荷:冷负荷、热负荷、湿负荷

注意:设计负荷与实际负荷,一般不特指,均为设计负荷

2.2 室外空气计算参数与室内设计标准

一、室外空气计算参数

(1)变化规律:日变、季变、年变

(2)确定原则:不保证原则

(3)暖通规范: (GB50736-2012)规定(4.1.1-4.1.10条)

a 供暖

b 通风:夏、冬

c 空调:夏、冬

注意:参数的用处

(4)确定方法

a 计算法: GB50736-2012附录B

b 查取法:GB50736-2012附录A,如:合肥市。

注意:①气象资料的权威性;②没有气象资料的地点的处理:地理纬度相近、气候条件相近。

2 室内设计标准

(1)空调区域

(2)空调基数与精度:如:tn=25±1℃,50±5%

(3)确定依据:满足人体舒适感要求和生产工艺要求。

(4)影响因素:温度、相对湿度、流速、表面温度、衣着热

阻等。

(5)规范规定:GB50536-3.0

a 供暖: GB50536-3.01

b空调:GB50736-3.02~3.05

二、供暖设计热负荷

▲ 研究表明:20℃比较舒适;18 ℃无冷感;

15 ℃是冷感的界限温度;

▲ 国外标准:16-22 ℃ 。

▲ 国家《室内空气质量标准》(GB/T 18883)规

定民用建筑:16-24 ℃。

▲ 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

(GB50736-2012)规定:

严寒地区:18-24 ℃

夏热冬冷地区:16-22 ℃

5)确定方法:主要考虑一下方面因素确定

a 房间(建筑)的使用功能以及标准(档次)要求

b 生活水平及习惯

c 各类建筑规范的相应要求

d 节能要求

注意:①节能与舒适要求;②节能设计标准;③工艺与舒适要求。

一、 供暖负荷组成

1、得热量(Qd):太阳辐射,人体、照明、设备散热。

2、失热量(Qs):围护结构传热量、冷风渗透耗热量、冷风侵入耗热量等

3、热负荷: Q=Qs-Qd

注意:①得热量不大的民用建筑可以忽略,作为安全余量,则: Q≈Qs ;②民用建筑计算热负荷时,主要计算围护结构传热量、冷风渗透耗热量。