0 1  适用范围 并以CAD方式制图的初步设计、施工图设计阶段的设计图纸。


0 1
 适用范围


并以CAD方式制图的初步设计、施工图设计阶段的设计图纸。



0 2
 引用标准


下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

《房屋建筑CAD制图统一规则》        GB/T 18112-2000

《CAD工程制图规则》                GB/T 18229-2000

《房屋建筑制图统一标准》             GB/T 50001-2001

《建筑制图标准》                     GB/T 50104-2001

《建筑结构制图标准》                 GB/T 50105-2001

《给水排水制图标准》                 GB/T 50106-2001

《采暖通风与空气调节制图标准》       GBJ/T 50114-2001



0 3
 基本要求


3.1 图框

3.1.1图幅与格式


幅面代号

A0

A1

A2

A3

A4

B ×L

841×1189

594×841

420×594

297×420

210×297

图框边距c

10

5

A0、A1及A2图框允许加长,但必须按基本幅面的长边(L)成1/4倍增加,不可随意加长。其余图幅图纸均不允许加长。同一工程项目,各专业所用图幅,除目录和材料表外不宜多于两种。


3.1.2标题栏

现代设计集团及各子分公司设计资质的设计图框应制作成标准图块。标准图框中的 标题栏应 具备更改区、签字区、设计单位及项目 名称和代号区等,并作为统一标识不得随意修改,当需要修改使用时必须由集团或各子分公司技术管理部门批准。

3.1.3文件名

各专业CAD图纸文件名一般应采用中文书写,且与自然图纸张数相对应,并用以下规定格式:“图别图号—图名”例如:结施2-基础平面图,结施1XX-基础平面图等;

当从事合作设计,文件名需要使用英文书写时应设“专业码—图名主组码(—图名次组码)—序号”引导。例如:建筑专业一层平面图A—F—1,其专业码为建筑“A”,主组码为平面图“F”,序号为1;各专业英文图名列表见附录一。为直观起见,允许在专业码后直接采用英文全称及图纸序号,例如:A—Floor1。


3.2 比例



3.3 字体

3.3.1字高

1、图面字高应严格采用2.5、3.5、5、7、10、14、20mm等七类字高,高宽比设定为0.7;

2、汉字字高应不小于3.5 mm,英文字符与数字高度应不小于2.5mm;

3、一般情况下A0、A1号图纸的图签中图名采用10mm字高,A2、A3号图纸的图签中图名采用7mm字高;

4、图纸中图面表达部分的图名宜采用7mm及以上字高,设计说明部分采用5mm字高,图中文字标注或引注采用3.5mm字高,尺寸标注采用2.5mm字高。

3.3.2字间距及行距

字间距宜使用标准字间距,行距宜采用1.5倍行距。

3.3.3字体

标准图签内及说明的字体应由集团或各子分公司统一选定,如华东院为统一选用HZS(长仿宋体),使用字体类型STYLE定为ECADI(hzs.shx,hztxt.shx)。并符合字体间距要求,图签中图名等标题可选用其他字体;上海院一般字体为数字选用单线体SA-RS,汉字选用单线体SA-HZ;标题字体数字选用SA-RC,汉字选用SA-SHZ。另外,考虑到特殊符号的调用,允许使用WORD编写各专业统一说明,字体选用仿宋_GB2312。


3.4 图线

3.4.1基本线形



3.4.2线形构造

各项线形构造均有严格规定,常用LTSCALE取值如下表所示:


比 例

LTSCALE 取值

1:1

5

1:20

100

1:50

250

1:100

500

1:500

2500


3.4.3线宽

线宽分粗(b)、中(0.5b)、细(0.25b)三级,绘图时应根据绘图比例大小成组选用,严禁从不同组内选用各级线宽;各专业应严格采用本专业的标准线宽组进行绘图。各组线宽如下表所示:


线宽比

线宽

<1 :150

线宽

≥1:150

常用线形名称

B

0.5

0.7

粗实线、粗虚线

0.5b

0.25

0.35

中实线、中虚线

0.25b

0.13

0.18

细实线、细虚线、细点划线、细双点划线、折断线、波浪线、轴线、剖面填充线

其他

0.13

0.13或0.18

设备图纸中的建筑背景线


3.4.4颜色管理

各图层颜色必须随层设置(By layer),层颜色宜使用各专业模板(.dwt)设定色。


3.5 剖面符号

常用剖面式样所表达材料内容如下表所示:

其他剖面式样见附录三。

注:

1、以上普通砖、金属材料、多孔材料、自然土壤以及夯实土壤的图例中斜线一律为45度。

2、混凝土、钢筋混凝土、金属图例中,在图形较小时可以涂黑。3、钢筋混凝土图例使用混凝土及普通砖图例通过Hatch命令叠加。


3.6 投影法

管道透视图按45度正面斜轴测法绘制。管道透视图的布置方向应与平面图一致。

图面表达形式如下图所示:



3.7 图层管理

不同类别内容应分层设置。标准图框中已设定图框层及填表内容层,填表内容层用于填写图签中的内容,请勿在该二层内绘图或写说明文字。绘图与设计说明应根据各专业要求另设图层。

图层名原则上用中文命名,设置原则:专业名—图层类别,常用图层名见附录二(中文)。

中外合作设计需要时,图层名可用英文命名,设置原则为:专业码—英文简称,常用图层名见附录二(英文)。

专业码分类如下:


中文名

英文名

解释

C

各专业通用    Currency

A

建筑          Architectural

G

总图          General plan

S

结构          Structural

P

给排水        Plumbing

M

采暖通风空调 HVAC(heating ventilation and air-conditioning)

D

动力          Dynamics

E

电气          Electrical

T

弱电          Telecommunications

I

室内 Interiors  

其他

X

其他工种     Other  disciplines



04

 基本画法


4.1尺寸标注

同一工程图中只应采用一种形式,宜采用短斜线形式,如图示1。

尺寸数字、尺寸线、标注文字与尺寸线间距和尺寸界限设置要求:1、尺寸界线应用细实线绘制,通常一端应离开被标注图样轮廓线2mm,另一端超出尺寸线2~3mm。图样轮廓线也可用作尺寸界线。尺寸起止符号一般用中粗斜短线绘制,其倾斜方向应与尺寸界线成顺时针45o角,长度为2mm。

2、圆弧及圆的直径、半径尺寸标注用箭头表示法表示,如图示2。

3、文字一般应标注于尺寸线上方,当间距过小无法标注清晰时,也可标注在尺寸线的下方或外侧,并应与尺寸线间距尽量保持一致。当尺寸标注在图样轮廓内时,不应与图线、文字及符号等相交,如图示3。


3、图样轮廓线以外的尺寸界线距图样最外轮廓之间的距离通常为10mm,平行排列的尺寸线间距为7~10mm,各条平行排列的尺寸线间距应保持一致。

在电子模板文件(.dwt)中,提供了1:1、1:50、1:100和1:500四种常用比例的尺寸标注样式。若要使用其他比例的尺寸标注样式,请进入“Dimension Styles”对话框,点击“Geometry”按扭,在弹出的对话框中找到“Overall Scale”项,将其值改为所需要的值(例:所需比例为1:200,则将‘Overall Scale’值改为200)。然后,点击“OK”按扭回到“Dimension Styles”对话框,再依次点击“Save”和“OK”按扭即可。


4.2 标高标注

标高符号以直角等腰三角形表示,其竖向图面高度为3mm。标高应注在标高三角侧向横线的上(下)方。如图示4。当标注总平面图室外地坪标高符号时,

应将三角涂黑表示。



4.3定位轴线标记

定位轴线标记有下列方式:

一般定位轴线标记,见图5中的a)、b);

通用详图的定位轴线标记,见图5中的c);

附加轴线的定位轴线标记,见图5中的d)、e);

分区轴线的定位轴线标记,见图5中的f);

详图多引用的定位轴线标记,见图5中的g)、h)、I)、j)。



定位轴线不得进入圆内,且圆心应在定位轴线的延长线上;引出标注中定位轴线的一端点可与引出线的引出点相接,引出线应与圆相接,且圆的圆心应在引出线的延长线上。

定位轴线标记中轴线编号在圆中的定位点、字高(h)、字宽调整系数宜遵守表1、表2、表3和表4的规定。


表1  轴线编号在8mm圆中定位

表2  轴线编号在10mm圆中定位



4.4符号

符号绘图规则如下:



附录一:中外合作设计需要时各专业图名列表

建筑、总图、室内


专业

专业码

图名主组码

图名次组码

建筑

A


T

说明

S

楼梯

L

目录

E

电梯

P

总平面

T

厕所

F

平面

R

机房

E

立面



S

剖面



M

材料表



DW

门窗表



D

详图



总图

G


T

说明

F

平面图

L

目录

D

详图

LO

定位

E

竖向设计图

A

道路

P

给排水

LA

景观

DY

动力

P

市政管线

EL

电力

C

构筑物

T

通讯

M

管线综合



S

日照分析



室内

I


T

说明

M

材料表

L

目录

DW

门窗表

R

平顶

L

平面图

FV

家具

D

尺寸图

E

立面



D

详图



F

地坪



结构、给排水

结构

S


T

说明

F

平面图

L

目录

S

剖面图

P

D

详图

F

基础

J

节点图

B



SL



CW

竖向



ST

楼梯



OT

其他



给排水

P


T

说明

F

平面图

L

目录

V

透视图

TF

总体

SY

系统图

WS

给水

D

详图

FE

消防

M

材料表

DW

排水

S

剖面图

GE

气体消防



FH

消火栓



FS

喷淋



MW

中水



RW

雨水



TO

卫生间



MR

机房



暖通、动力


暖通

M


T

说明

F

平面图

L

目录

S

剖面图

D

风管

D

详图

P

水管

SY

系统图

E

设备

M

材料表

DP

风与水管

O

原理图

动力

D


T

说明

T

总体

L

目录

M

机房

F

平面图



S

剖面图



SY

系统图



M

材料表



O

原理图



D

详图




电气、弱电


电气

E


T

说明

SY

系统图

L

目录

TR

干线图

LI

照明

F

平面图

P

电力

D

详图

LP

防雷

CO

控制原理图

E

接地



HV

高压配电



LV

低压配电



D

配电箱、柜



PC

变配电所



DR

管弄、楼层配电间



M

材料表



弱电

T


T

说明

SY

系统图

L

目录

F

平面图

TE

电信

D

详图

E

接地



GC

综合布线



CC

安保



CA

有线



PA

广播



FA

消防



BA

BA



DR

管弄




附录二:常用图层名


中文名

英文名

解释

通-轴网

C-AXIS

平面轴网或柱轴网  Planning grid or column  grid

通-尺寸

C-DIMS

尺寸标注  Dimensions

通-留洞

C-HOLE

各工种留洞    Holes

通-说明

C-NOTE

说明   Note and text

通-图框

C-SHET

图框   Sheet

通-房间名称

C-NAME

房间名称、编号表等Room numbers,names,targets,etc.


总图图层名


中文名

英文名

解释

总图-平面

G-PLAN

总体布置图      Floor plan-key plan

总图-现场

G-SITE

总平面设计图    Site plan-key map

总图-道路

G-ACCS

道路    Access plan

总图-防火

G-FIRE

防火    Fire protection plan

总图-排水

G-EVAC

排水    Evacuation plan

总图-车场

G-PARK

停车场  Park

总图-尺寸

G-DIMS

尺寸标注 Dimensions in general plan

总图-文字

G-NOTE

文字标注  Notes in general plan

总图-图案

G-PATT

图案    Patterns in general plan

总图-给水

G-WTSP

给水布置   Information of water  supply in general plan

总图-暖通

G-HAVC

暖通系统   HAVC system

总图-电气

G-POWR

供电    Power supply

总图-煤气

G-GASS

煤气   Gas supply

总图-通讯

G-CABL

通讯布线  Cable plan

总图-构筑

G-CSTC

总体内构筑物  Construction

总图-景观

G-LASC

总体内景观园林  Landscape


建筑图层名


中文名

英文名

解释




建-墙体

A-WALL

墙、梁、板   Walls,Beams,Floor




建-墙体-可见隔断

A-WALL-PRHT

半截墙  Partial-height walls(do not appear>

建-柱子

A-COLS

柱   Columns

建-门

A-DOOR

门、门编号  Doors,Door number




建-窗

A-WIND

窗、窗编号  Windows,Window  number




建-幕墙

A-GLAZ

幕墙、编号   Curtain walls, glazed partitions and number




建-楼梯

A-STRS

楼梯踏步   Stairs treads




建-电梯

A-EVTR

电梯及设备  Elevator cars and equipment




建-设备

A-EQPM

设备    Equipment




建-洁具

A-FIXT

卫生洁具等设备   Miscellaneous fixtures




建-轮廓

A-OTLN

建筑外轮廓线   Building outlines




建-装饰

A-FISH

装饰面层、线   Finish




建-影线

A-HATH

阴影线    Hatch




建-尺寸

A-DIMS

尺寸标注   Dimensions




建-说明

A-TEXT

文字说明、索引号  Text show,identificaton  numbers




建-配景

A-FURN

家具、植物、配景  Furniture,Plants




建-留洞

A-HOLE

洞口    Holes in wall, slab, etc




建-图块

A-BLOCK

图块,外部引用图块Blocks,exterior  reference blocks




室内装修图可直接引用建筑图层(A-主组码)或改为室内-主组码(I-主组码),但不得AI混用。

景观设计图可直接引用总图图层(G-主组码)或改为景观-主组码(L-主组码),同样不得GL混用。

免责声明

本文 及图片来源 暖通南社 仅供分享交流学习不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。

相关推荐

APP内打开