给排水——综合管线支吊架设计(二)
西装很旧了
2020年11月23日 10:58:57
只看楼主

5 设计综合支吊架方案及大样图 具体参见下图(综合支吊架大样图),施工时可根据不同的现场施工情况和用途进行自主调整和变更。

5
设计综合支吊架方案及大样图

具体参见下图(综合支吊架大样图),施工时可根据不同的现场施工情况和用途进行自主调整和变更。

6
支吊架材料准备及加工制作

1. 钢材的除锈与防腐

钢材进场经监理验收后,采用角向磨光机对钢材进行除锈;除锈完成后,采用空压机对钢材喷漆进行防腐。

2. 综合支吊架的根部的加工制作

综合支吊架的根部采用[10槽钢加工制作,制作方法如下:采用氧气、乙炔对槽钢进行截断,再采用氧气、乙炔在槽钢段的一侧开口,开口大小为50mm×13mm;最后,采用角向磨光机对已加工好的根部进行抛光处理。

3. 综合支吊架根部的焊接

根部加工完毕后,将其与原来预留的支吊架预埋铁件进行焊接,使它们连接牢固。支吊架上部应与预埋件平齐,不得超出或低于预埋件,焊缝厚度不得小于4mm,全长度满焊。

4. 综合支吊架根部的防腐

根部焊接完成后,将焊渣清理干净后,采用红丹防锈漆对其进行防腐处理。

5. 吊梁的加工制作

综合支吊架的根部焊接完成后,根据电缆桥架、风管、水管的设计施工图纸,结合施工现场实际情况;采用砂轮切割机和台钻,对∠40×4、∠50×5、∠63×6的角钢进行加工制作。支、吊、托架要统一加工,形式一致。支吊、托架的角钢、槽钢的管卡眼,一律采用机械钻孔,严格禁止电气焊打孔。

7
支吊架安装

1. 吊杆的安装

将吊杆安装在根部的条形孔内。

2. 吊梁的安装

将各种不同用途的吊梁,按照设计方案的要求,安装在不同的标高上。支、吊、托架所用的角钢、槽钢开口朝向应一致。

8
支吊架的校正及检查试验

1. 综合支吊架的校正

每个区域的综合支吊架安装完成后,采用水准仪和经纬仪对综合支吊架的吊杆和吊梁进行调正、调平。

2. 过载试验

使用承重物悬挂于支吊架上,荷载为设备、风道、电缆桥架、各类管道及支吊架自重及工作荷载的总合的2倍,悬挂时间为12小时。试验结果应预埋件牢固、吊架根部焊接严密、支吊架未变形为合格。

过载试验



相关推荐

APP内打开