想学习更多建筑电气知识,点击了解更多↓↓或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727 来源:网络 作品版权归原作者所有,如有侵权,请联系小编删除。 微型断路器,简称MCB(Micro Circuit Breaker),是建筑电气终端配电、机电设备、电气成套设备中应用最为广泛的一种终端保护电器。一般用于线路的的短路、过载、过压、漏电等保护。 在微型断路器的选型过程中,我们通常会遇到极数的选择,那么,断路器的极数到底是什么?跟断路器的尺寸之间有何关系?怎么判别断路器?本文将为大家回答这一问题。
想学习更多建筑电气知识,点击了解更多↓↓或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727
来源:网络 作品版权归原作者所有,如有侵权,请联系小编删除。
断路器极数通常用“P”表示,英文“pole”,选型表中1P、2P、3P、4P即代表所选断路器分别为1极、2极、3极和4极的断路器。
实际应用中,因为电源相序的排序是A、B、C、N,ABC指三相电的火线,N指三相四线的零线,1P断路器可接任意一相火线;2P断路器可接任意一相火线和一零线;3P断路器接三相火线;当设备负载的额定电压是220V时,就可以用1P或2P的断路器,如果是380V,就需要3P或4P。
对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P断路器;如是380V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了,而且还要带漏电保护功能的断路器,这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的要用的。
熟悉微型断路器的朋友都知道,一般来说,1P的断路器宽度都是18mm,2P为36mm,以此类推。那么,这个尺寸是如何来的呢?这里需要提到另一个单位:模数。模数代表着小型断路器的宽度,1P(单极)的断路器占两个模数,通常称一位。
由于一个模数宽度为半位(9mm),所以1P断路器的宽度为18mm。2P(双极)、3P(三极)、4P(四极)的断路器以此类推,如3P断路器的宽度为三位,就是54mm(六个模数)。
当然,有少数微型断路器的宽度并不一定与极数成正比,如施耐德的 DPNa 系列,虽然是双极,但只占一位宽(18mm)。
此外,单相漏电断路器宽度有多种,如施耐德早期的Vigi DPN系列为5个模数,即两位半宽(45mm),而新型 DPNa vigi+ 与 DPNN vigi+ 系列仅为两个模数(18mm,一位宽)。
(2)微型断路器的判别
对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。
1P—单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm。
1P+N—单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能。当N线为非保护极或开闭中性极时,模数为2*18mm=36mm;
当N线为不可开断中性线,则模数为18mm。即单极带剩余电流保护的断路器。
2P—单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能。