tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题 1. 电线径选择过小导致电线发热 某工程采用水冷螺杆冷水机组,调试时发现电源线发热,检查发现机组额定输入功率为 242.6kw, 最大运行电流为 435A,配置 300mm2 线径的电源线,但动力线是从 50m 外的配电房引入,因距离长电源线未加大一号线径导致发热,后采用2组185mm2 的电源线,电源线有发热现象明显减轻
某工程采用水冷螺杆冷水机组,调试时发现电源线发热,检查发现机组额定输入功率为 242.6kw, 最大运行电流为 435A,配置 300mm2 线径的电源线,但动力线是从 50m 外的配电房引入,因距离长电源线未加大一号线径导致发热,后采用2组185mm2 的电源线,电源线有发热现象明显减轻 。
电源线线径选择时应满足机组最大运行电流的要求, 当线长超过30米时,电线线径应放大一号,空气开关按电流的 1.5 倍选择,电线线径及空气开关选择可参照下表进行:
注:
(1)本表计算以三相 380V 3N~50HZ、 功率因子以 0.85 为基准;
(2)空气开关(含漏电保护器)应按总额定流量的 1.5~5 倍选择;
(3)配线距离大于 30 米的应考虑放大线径;
(4)当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;
(5)较大线径需求时宜采用 2 根较小同等电流通径能力的电线(缆);
(6)接地线线径规格同相线径,截面不应小于 4mm2;
(7)机组所有电源端子与机体间的绝缘电阻不得低于 3MΩ ,应使用 500V 高阻表进行逐个认真检测。
西安某酒店采用数码多联机组,调试时发现机组无法正常运行,显示通讯故障,检查发现客房内机为插卡取电,未插卡内机电源不通,机组无法正常通讯, 导致系统内的所有内机均无法使用;后将同一系统内机统一供电,同一空开控制,不通过房卡机组运行正常。
数码多联机内机必须统一供电,待机状态下内机必须全部带电,否则易造成通讯保护, 各系统主机及室内机配电方式见下表:
常州某酒店使用模块机组,运行时不时出现自动停机,必须断电重启才能正常工作,检查发现控制机房离主机大约有 500 米,安装时因线控器线不够长,安装单位直接在市场上购买普通的四芯信号线加接,导致电磁干扰机组停机,后将信号线换成标准的屏蔽线,停机现象消失。
所有电气设备及载电导体工作时都会有间歇或连续性电压电流变化,有时变化速率相当快,这样会导致在不同频率内或一个频带间产生电磁场, 并向外周围的环境辐射一定的电磁波,形成不同程度的电磁干扰
( EMI)。一旦产生电磁干扰就会造成控制信号传输不正常或控制器指令不正确,严重时导致设备无法正常使用。 中央空调各控制接线必须采用屏蔽电线,否则易造成电磁干扰。
1) 各室内外机之间连接信号线采用线径≥0.75mm2的二芯屏蔽线( RVVP 型或 KVVP 型),同时必须逐台按顺序连接,不能环状、星形、中间搭接连接等方式;