非消防电源的切断
vlsa
vlsa Lv.7
2005年01月31日 15:01:24
来自于防雷减灾
只看楼主

有那位知道非消防电源切断是如何在低压开关柜实现的(开关切断信号线与消防模块如何连接)?一个消防模块可以实现几个开关的切断?

有那位知道非消防电源切断是如何在低压开关柜实现的(开关切断信号线与消防模块如何连接)?一个消防模块可以实现几个开关的切断?
免费打赏
家辉
2005年01月31日 17:09:51
2楼
一般消防控制模块一个输出点切除一个回路。...............................

回复
雨过天晴
2005年02月01日 23:36:34
3楼
补充楼上,低压柜内开关上设分离脱扣。
回复
大鼻山
2005年02月02日 12:53:14
4楼
一个模块切除一个回路?那么是不是太浪费了?我觉得一个屏由一个模块(另加中间继电器)解决(可能有8个回路)
回复
zn28
2005年02月02日 16:04:53
5楼
好象大家都喜欢用模块切除.
我个人认为像空调等非消防电宜用模块切除.
非消防照明电,宜用控制电缆直接引到控制中心的控制屏上.以方便其手动控制.
回复
vlsa
2005年02月03日 13:28:19
6楼
4楼:若模块为有源电压输出(带中间继电器)的容量是DC24V 2A,那它究竟可以带多少个分励脱扣器呢?
回复
zn28
2005年02月03日 15:57:02
7楼
回6楼
模块只要保证把中间继电器动作就可以了.
中间继电器有好多脚啊.......好几对触点的,看你怎么选择了.
回复
家辉
2005年02月03日 18:48:44
8楼
切除电源应该很慎重的,单独回路在变电所低压屏切除已经范围很大了;如果是多个回路一起控制的话,它的方便性和可靠性都很不好:断电范围太大,一旦该模块出现问题,其事故影响面也大。
回复
lixt8848
2005年02月03日 19:25:01
9楼
模块只要保证把中间继电器动作就可以了.
中间继电器有好多脚啊.......好几对触点的,看你怎么选择了.


有些麻烦吧,可靠性怎么样呀?
回复
大鼻山
2005年02月03日 22:01:48
10楼
我经常选择那种带8脚的中间继电器,卡擦,一大片
回复
大鼻山
2005年02月03日 22:03:21
11楼
有时候几十上百个回路要切除,你们准备搞多少模块啦,不敢想,拿业主钱不当钱
回复

相关推荐

APP内打开