冷库(尤其是土建库)降温以及维护时升温必须逐渐进行,使建筑结构适用温度的变化,使建筑结构中的水分全部析出并排出,日常生产过程中温度波动不能超过许可范围,减小温度波动对维护结构的影响。 一、冷库降温要求: 1、 冷库各楼层和各房间应同时全部降温,使主体结构以及各部分建筑物构造的温度应力以及干缩率保持均衡,避免建筑物出现裂缝。
冷库(尤其是土建库)降温以及维护时升温必须逐渐进行,使建筑结构适用温度的变化,使建筑结构中的水分全部析出并排出,日常生产过程中温度波动不能超过许可范围,减小温度波动对维护结构的影响。
一、冷库降温要求:
1、 冷库各楼层和各房间应同时全部降温,使主体结构以及各部分建筑物构造的温度应力以及干缩率保持均衡,避免建筑物出现裂缝。
2、冷库使用前必须进行空库运行, 空库运行时间一般控制在30天左右 (-18℃库),每天降温幅度一般控制在一下范围内库温4℃以上时每天降温不超过3℃室温+4℃~-4℃时每天降温不超过2℃,室温-4℃以下时每天降温不超过3℃,具体降温做法如下:
库温 |
+5℃以上 |
+5℃~0℃ |
0℃~-4℃ |
-4℃~-18℃ |
-18℃~-23℃ |
降温速度 (℃/天) |
2℃~2.5℃ |
1℃ |
0.5℃~1℃ |
1℃~-1.5℃ |
2℃ |
库温将至+5℃~0℃时每天降温1℃,库温降至4℃时暂停降温,保持库温5~7天以利于结构中游离水分析出减小冷库隐患。 |
3 、 达到设定温度应当 停机封库保温24小时以上 ,观察并记录库房温升情况以及保温效果。
库房名称 |
设计温度(℃) |
空库维持温度(℃) |
冷却间 |
0 |
﹤10 |
冻结间 |
-23 |
﹤-5 |
冷却物冷藏间 |
0 |
不高于露点温度 |
冻结物冷藏间 |
-18 |
﹤-5 |
低温走廊 |
-10 |
﹤-5 |
加工间 |
0~20 |
﹤20 |
冰库 |
-4 |
﹤-2 |
4、 高温库、气调库 可直接降至设计温度,并应保持24h。当地坪与库板结合处、地坪面等处无异常变化后,方可将库温降至设计温度。另外, 地坪表层为非混凝土的小型组合冷库 ,空库降温时,可将库温直接降至设计温度。
组合冷库空库降温方法
1、库体周围应无各种人为热流的影响。应关闭库体,熄灭库内照明灯,用电加热器预热。当库内温度达到32℃、并稳定1h后方可进行测试。
2、应保持库内温度为32±1℃,测定1h内加热器的输入热量,并应保持这个输入热量。测试时间内,输入热量的波动值不应大于1%。
3、应启动制冷机对冷库进行降温,同时记录降温起始时间。空库降温开始后,应记录库内初始温度,并应每隔10min记录一次。
4、测试过程中环境温度发生变化时,向库内输入热量应每隔30min修正一次。
5、当库温达到设计温度时,应记录降温结束时间,并计算降温时间。应绘制库温随时间而变化的降温试验曲线。