之前我们简析了照明设计的思路。那么根据思路,接上文进行平面图绘制的详解。 平面图 图例确定好后,那就是怎么绘制平面图了 。照明分普通照明和应急照明。 普通照明 不同房间,根据规范,照度要求不同,需进行照度计算。首先需查阅规范确定房间都需要满足的照度值及功率密度值。 相关要求主要参考两本规范《建筑照明设计标准》及《医疗建筑电气设计规范》。截图如下。


之前我们简析了照明设计的思路。那么根据思路,接上文进行平面图绘制的详解。

平面图

图例确定好后,那就是怎么绘制平面图了 。照明分普通照明和应急照明。

普通照明

不同房间,根据规范,照度要求不同,需进行照度计算。首先需查阅规范确定房间都需要满足的照度值及功率密度值。

相关要求主要参考两本规范《建筑照明设计标准》及《医疗建筑电气设计规范》。截图如下。

有吊顶的地方采用嵌入式灯具,无吊顶区域,采用吸顶或吊装灯具。根据照度要求、灯具光通量 、灯具功率、房间面积,通过天正天正电气照度计算,即可算出房间内需要布置多少灯具。

  1. 病房

单击选定房间按钮,框选病房范围,然后输入圈注的内容,单击计算即可得灯具数量。

病房入口处,布一个普通筒灯。卫生间布置防水防尘灯具及排风扇(排风扇位置由暖通专业确定),病房靠近卫生间的墙上设地脚夜灯。通过平面设备的任意布置、矩形布置,布置如下。

然后进行连线,与其他房间相连,每个回路不大于25个光源。

  1. 诊室

框选诊室,进行计算,根据结果进行灯具布置,并连线,如下图示。

其他功能房间一样做法。只是照度及功率密度要求不同。

注:利用系数法照度计算公式

应急照明

应急照明这个细说起来需要注意的东西比较繁琐,但我们可以简单点来说。消防设备用房的备用照明采用平时兼用,满足照度。

接下来主要是疏散场所。根据《建筑设计防火规范》、《消防应急中阿明和疏散指示系统技术标准》、《医疗建筑电气设计规范》可以确定,避难间不低于10lx,楼梯间、前室、行动不便的需协助疏散区域不低于5lx,其他疏散区域不低于3lx。

根据图集19D702-7《应急照明设计与安装》 ,疏散通道吊顶2.5m高时采用6w LED灯具,间距7m布置,楼梯间、前室则间距6m布置。  

指示灯间距要求:

方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,灯具的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,灯具的设置间距不应大于10m。

要点知道后,布置见如下图:



照明是设计中看似浅显,实则很深的内容。如果你正在从事室内设计工作,你一定有模拟房间照度的专用软件DIALux,不妨研究下,也许等你下次购置新灯的时候,你就可以事先模拟下室内照射效果。