看原来的教科书。里面有对设置2台变压器的选择一段介绍。暗备用。每台变压器按最大负荷的70%选择,正常情况下,两台都参加工作,各承担50%的负荷。当一台故障,另外一台可超负荷短时间运作,带动全部负荷。我的问题:1,两台同时工作,各50%,那么,变压器就是所谓的并联工作吗2.这个适合一二类负荷吗,书中并没提这个。假如是一级负荷,可以这样选吗,变压器并联,3.我接触到的工程,是按上法选的。一级负荷,主要负荷照明跟空调跟消防,他的低压母线为单母线分段运行,由母联开关联络,互为备用,1#带照明(750KVA)+消防,2#带空调(800KVA)+消防,应该不是变压器并联运行把,负载率不一样。这样选出来的变压器的大小是合理的吗。甲方还提到了,总负载是1400KVA,按上法,选了2台1000KVA的,是否过大,。

看原来的教科书。里面有对设置2台变压器的选择一段介绍。暗备用。每台变压器按最大负荷的70%选择,正常情况下,两台都参加工作,各承担50%的负荷。当一台故障,另外一台可超负荷短时间运作,带动全部负荷。
我的问题:1,两台同时工作,各50%,那么,变压器就是所谓的并联工作吗
2.这个适合一二类负荷吗,书中并没提这个。假如是一级负荷,可以这样选吗,变压器并联,
3.我接触到的工程,是按上法选的。还有,有没有其他方法,如何为一二级负荷合理的选择2台变压器呢
免费打赏
liyc008
2008年03月05日 13:37:40
2楼
在实际中按上述方法选择有点偏大。民用建筑不考虑变压器检修的停电,一般用发电机作备用电源。