一、机房空调简介 机房空调,顾名思义其是一种专供机房使用的高精度空调,因其不但可以控制机房温度,也可以同时控制湿度,因此也叫恒温恒湿空调机房专用空调机,另因其对温度、湿度控制的精度很高,亦称机房精密空调。 机房空调的主要服务对象为计算机,为机房提供稳定可靠的IDC与检测机房工作温度、相对湿度、空气洁净度,具有高显热比、高能效比、高可靠性、高精度等特点。
一、机房空调简介
机房空调,顾名思义其是一种专供机房使用的高精度空调,因其不但可以控制机房温度,也可以同时控制湿度,因此也叫恒温恒湿空调机房专用空调机,另因其对温度、湿度控制的精度很高,亦称机房精密空调。
机房空调的主要服务对象为计算机,为机房提供稳定可靠的IDC与检测机房工作温度、相对湿度、空气洁净度,具有高显热比、高能效比、高可靠性、高精度等特点。
二、 机房空调 月度维护项目
1、过滤器;
2、蒸发器;
3、远红外加湿器;
4、风机部分;
5、压缩机及制冷剂灌注量;
6、制冷循环部分;
7、风冷型冷凝器;
8、气流部分;
过滤器检查项目:
-
过滤器褶面清理干净; -
查看过滤器开关; -
气流是否被堵塞;
清除蒸发器外表脏物
检查排水槽是否堵塞;
检查加湿器灯管;
检查水槽边缘是否有结垢;
检查加湿器补水阀是否渗漏;
检查加湿电流是否正常;
是否老化
叶片边是否有碎屑并清除;
皮带的松紧状态(位置);
轴承状态;
风机安全开关状态;
皮带轮和电机的装配;
检查油位;
检查压缩机温度及附近管道温度;
检查压缩机工作电流(符合铭牌标注);
检查压缩机是否有渗漏;
检查毛细管是否碰着压缩机;
制冷循环部分检查项目:
检查吸气压力;
检查排气压力;
检查热气旁通阀;
风冷型冷凝器检查项目:
冷凝器盘管是否干净;
检查室外机工作电流是否正常;
查电机运转是否正常、是否紧固;
轴承状态;
制冷剂管道的支架是否松动;
-
检查格栅送分口是否堵塞; -
检查各气流通道; -
回风、送风、风管、地板;
检查铜管里面是否干净;
检查水调节阀是否起作用;
检查乙二醇溶液浓度;
检查水/乙二醇是否有渗漏;
检查各空气断路器;
检查电气连接线;
检查操作程序;