只看楼主

一、R410A制冷剂空调器的安装注意事项 1、在安装、移动空调时,请不要将R-410A冷媒以外的空气混入空调的冷媒循环管路中。如果混入空气等气体,将导致冷媒循环管路高压异常,造成循环管路破裂、裂纹的主要原因。 2、由于R410A的压力比较高所以将配管工具等作为专用。?安装工作结束后,请仔细确认检漏:夏天停机检漏,冬天开制热检漏,不能有冷媒泄漏的现象。如果冷媒泄漏在室内,一旦与电风扇、取暖炉、电炉等器具发出的电火花接触,将会形成有毒气体。


一、R410A制冷剂空调器的安装注意事项


1、在安装、移动空调时,请不要将R-410A冷媒以外的空气混入空调的冷媒循环管路中。二、R410A制冷剂空调加冷媒方法及维修要点


1、操作之前确认空调冷媒的名称,然后对不同冷媒实施不同的操作,使用R410A冷媒绝对不能使用R410A之外的冷媒。


2、加制冷剂前一定要检查漏点,处理好漏点后再进行加冷媒,注意:禁止使用空气或冷媒进行打压检漏。


3、R410A是一种模拟共沸混合冷媒,在添加冷媒时,保证以液体方式添加冷媒。


4、R410A泄漏之后的加冷媒有下列5种方法,详情如下:


方法一:


遥控器进入额定制冷模式,在制冷模式压缩机开启的情况下:遥控器设定温度为 17 ℃;遥控器设定风速为高风;10秒钟内连续按强劲键6 次(或6次以上),10秒钟到后,单音蜂鸣器的长响10秒(对于音乐蜂鸣器的则响开机铃声),进入额定制冷测试运转。压缩机的运转频率固定为额定测试频率,室内外风机风速固定为额定测试风速。


方法二:


用遥控器进入额定制冷模式利用美的测试小板,查看排气温度,排气温度约在75-80℃是比较合适的。


方法三:


在开制冷的模式下利用美的测试小板,查看回气温度及室内管温温度,加冷媒时,T回=T管 (1 - 3) ℃


方法四:


用遥控器进入额定制冷模式,内风机运转20分钟以上,观察蒸发器为均匀结露为最佳状态,回气管均匀结露。ü


注意:以上方法都要在外界环境温度0度以上才能完成。


方法五:


在外界环境温度低于零度以下的情况,最好采用定量加制冷剂的方式进行添加冷媒。在外界环境温度低于-10尽量说服客户不要使用空调,空调维修尽量在气温回升的春季旺季来临之前进行维修。


5、遥控器退出额定制冷模式退出方法:


断电


通过摇控器改变设定温度不是17 ℃??通过摇控器改变设定风速不是高风


通过摇控器改变运行模式不是制冷模式


如果均不改变,5小时后会自动退出额定制冷模式