家装空调装机、抽空、加冷媒知识与注意事项
开朗的番茄
2022年08月24日 10:49:59
来自于制冷技术
只看楼主

在装机时,如果空调外机高于内机空调的连接管落差大于10米,每隔6米一定要留回油弯。(弯的半径约30CM)    



在装机时,如果空调外机高于内机空调的连接管落差大于10米,每隔6米一定要留回油弯。(弯的半径约30CM)


 
 
备注:以上是一般情况下,具体机型请见技术服务手册及使用说明书要求。  

 
家用空调安装时加长连接管后,须严格按照铭牌或说明书要求进行冷媒加灌,少加、多加或漏加会造成系统故障!  


抽真空步骤:

真空泵水平放置时,确保润滑油 与油位线保持水平。 坚持密封胶垫是否破损, 压力表表针是否归零。  

 

 

 

 
将加氟管、压力表、真空泵组合在一起。 从大阀门上将加氟口处螺帽拧下,加氟管拧到加氟口上,并确认顶针是否顶到位。  

 

 

 

 
先打开压力表表阀,再打开真空泵电源开关,开始抽真空。 抽真空:观察压力表(低压),压力到-0.1 MPa(负压)后停止抽真空, 抽真空时间应根据机型和真空泵的大小来确定 ,并应根据压力表显示的压力值为准。  

 

 

 

 
先关闭压力表表阀,再关真空泵电源开关。 从真空泵处取下加氟管,将真空泵进气嘴盖帽控紧,防止灰尘等进入。 抽真空后必须保负 ,2匹以上空调保压5分钟,2匹以下空调保压3分钟。  

 

 

 

 
确认压力不大于-0.08 MPa(允许压力有0.02 MPa的少量回弹)方可操作后面工序;如压力大于-0.08 MPa说明有泄漏,则要找到泄漏原因并解决后重复上述工序。  

 

 

 
确认无漏点后打开小阀门阀芯,当压力(低压)达到0.1 MPa-0.5 MPa时关掉小阀门。如此时压力表指针不动,则需少量打开压力表表阀,看是否有气体排出,如无气体排出则说明加氟管与空调阀门连接不到位,加氟管的顶针未顶开阀门的顶芯。此时应重新进行抽真空操作。  

 

 
 

 
确认抽空操作结束后,然后重新完全打开小阀门 大阀门 拆下加氟管及压力表。  


加冷媒基础知识:

R410A是由R32和R125两种工质按1:1的质量分数混合而成的HFCs类制冷剂。   同R22相比,R410A的冷凝压力大约是R22的1.6倍,是一种高压制冷剂,需要提高系统耐压强度。    R32相对R410A而言,R32制冷剂饱和压力约高2.5%。

 


 
加冷媒注意事项:  
R22和R410A两种成分和压力不同,机器的铜管厚度也不同,所以两种冷媒禁止混用。维修用测量仪表和定量充注制冷剂设备也要专用。  

 


 
连接管加长后,须严格按照铭牌或说明书要求进行冷媒加灌,少加或漏加会造成系统故障!  

 
 

 
加冷媒步骤:  
将抽真空时接真空泵侧的接头接在冷媒罐上,拧紧;打开1/10圈冷媒罐开关,接压力表软管有气体喷出3秒后拧紧软管螺纹;(排空连接管里面气体)打开压力表及冷媒罐开关(注意不能开得太大以免造成液击)  

 
控制好冷媒罐的开度,根据压力对照表加冷媒;加冷媒关紧压力表开关等待5分钟后,压力、电流值如仍偏低,可再加少量冷媒观察,直至压力电流符合对照表要求。 

 
加好后关紧冷媒罐开关,快速卸下大阀门压力表软管,装好后盖螺帽和注氟嘴螺帽,并用扳手紧固。  

 
售后常见问题:    
  • 加长连接管未追加冷媒。

  • 维修过程发现压缩机坏,不进行问题查找,直接更换压缩机,导致损坏多台压缩机。


免费打赏

相关推荐

APP内打开