安装锦囊机电工程抗震支架安装要点
阿狸粑粑与企鹅
2020年11月04日 13:34:43
只看楼主

摘要:为防止地震时管道系统失效及跌落造成人员伤亡及财产损失,根据《建筑抗震设计规范》及《建筑机电工程抗震设计规范》强制性条文,应对机电管线系统进行抗震加固。   《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014,于2014年10月9日发布,于2015.8.1起正式颁布实施,并做了如下强制规定: 1、抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。

摘要:为防止地震时管道系统失效及跌落造成人员伤亡及财产损失,根据《建筑抗震设计规范》及《建筑机电工程抗震设计规范》强制性条文,应对机电管线系统进行抗震加固。

 

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014,于2014年10月9日发布,于2015.8.1起正式颁布实施,并做了如下强制规定:


1、抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。

2、防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。

3、设在建筑物屋顶上的共用天线应采取防止因地震导致设备或部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。


实行《建筑机电工程抗震设计规范》使建筑给水排水、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯、消防等机电工程经抗震设防后,减轻地震破坏,防止次生灾害,避免人员伤亡,减少经济损失,做到安全可靠、技术先迚、经济合理、维护管理方便。抗震支撑的主要目的就是安全,即把地震所造成的生命不财产损失减少到最低程度,通俗地来讲,这类产品我们又称之为抗震支吊架。


一、 暖通专业


为防止地震时风管系统及空调管道系统失效及跌落造成人员伤亡及财产损失,根据《建筑抗震设计规范》及《建筑机电工程抗震设计规范》强制性条文,应对机电管线系统进行抗震加固。本项目所有直径大于0.7m的圆形风管系统; 所有截面积大于0.38m2的矩形风管;大于DN65的所有空调水管都应设置抗震支吊架, 且此项目抗震支吊架产品需通过FM认证,不混凝土、钢结构、木结构等须采取可靠的锚固形式。


抗震支吊架的设置原则为:风管的侧向支撑最大间距9米,纵向支撑最大间距18米,(为保证抗震系统的整体安全性,对长度低于300mm的吊杄,也建议进行适当的补强),具体深化设计由专业业公司完成,最终间距根据现场实际情况在深化设计阶段确定。所有产品需满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》。


二、 给排水专业


对直径≥DN65的管道设置抗震支吊架,且此项目抗震支吊架产品需通过FM认证,不混凝土、钢结构、木结构等须采取可靠的锚固形式,具体深化设计由专业公司完成。


抗震支吊架的设置原则为:新建工程刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距12米,纵向抗震支撑最大设计间距24米,柔性管道上述参数减半;( 为保证抗震系统的整体安全性,对长度低于300mm的吊杄,也建议进行适当的补强);最终间距根据现场实际情况在深化设计阶段确定。所有产品需满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》。 



三、电气专业


对重力超过1.8kN的设备;内径大于等于DN60mm的电气配管;15Kg/m或以上的电缆桥架、电缆梯架、电缆线盒、母线槽都应设置抗震支吊架,且此项目抗震支吊架产品需通过FM认证,不混凝土、钢结构、木结构等须采取可靠的锚固形式。



抗震支吊架的设置原则为:刚性电力线管侧向支撑最大间距为12m,非刚性电力线管侧向支撑最大间距为6m,刚性电力线管纵向支撑最大间距为24m,非刚性电力线管纵向支撑最大间距为12m。(为保证抗震系统的整体安全性,对长度低于300mm的吊杄,也建议迚行适当的补强)。具体深化设计由专业公司完成,最终间距根据现场实际情况在深化设计阶段确定。所有产品需满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》。



四、抗震支架的施工步骤


1、对所保护结构进行分析和测量,确定抗震支吊架的安装布置与结构之间的连接方式。

2、下料,按照测量尺寸对C型槽钢和全螺纹吊杆进行切割。

3、吊点胀栓(或拧爆)安装。

4、垂直吊杆安装。

5、横担或管束安装。

6、侧向、纵向加固件安装。

 

五、抗震支架的施工要点


1、每段水平直管道应在两端设置侧向抗震支吊架。

2、当两个侧向抗震支吊架间距大于最大设计间距时,应在中间增设侧向抗震支吊架。

3、每段水平直管道应至少设置一个纵向抗震支吊架,当两个纵向抗震支吊架距离大于最大设计间距时,应按设计规范第 8. 2. 3条的规定间距依次增设纵向抗震支吊架。

4、抗震支吊架的斜撑与吊架的距离不得大于0. 1m。

5、刚性连接的水平管道,两个相邻的抗震支吊架间允许纵向偏移值。应符合下列规定:

5.1水管及电线套管不得大于最大侧向支吊架间距的1/16;

5.2风管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒不得大于其宽度 的两倍。

6、水平管道应在离转弯处0.6m范围内设置侧向抗震支吊架。当斜撑直接作用于管道时,可作为另一侧管道的纵向抗震支吊架,且距下一纵向抗震支吊架间距应按下式计算:

7、当水平管道通过垂直管道与地面设备连接时,管道与设备之间应釆用柔性连接,水平管道距垂直管道0.6m范围内设置侧向支撑,垂直管道底部距地面大于0. 15m应设置抗震支撑。

8、当抗震支吊架吊杆长细比大于100或当斜撑杆件长细比大于200时,应釆取加固措施。

9、所有抗震支吊架应和结构主体可靠连接,当管道穿越建筑沉降缝时应考虑不均匀沉降的影响。

10、水平管道在安装柔性补偿器及伸缩节的两端应设置侧向及纵向抗震支吊架。

11、侧向、纵向抗震支吊架的斜撑安装,垂直角度宜为 45°,且不得小于30°。

12、抗震吊架斜撑安装不应偏离其中心线2. 5°。

13、沿墙敷设的管道当设有入墙的托架、支架且管卡能紧固管道四周时,可作为一个侧向抗震支撑。

14、单管(杆)抗震支吊架的设置应符合下列规定:

14.1连接立管的水平管道应在靠近立管0.6m范围内设置第一个抗震吊架;

14.2当立管长度大于1.8m时,应在其顶部及底部设置四向抗震支吊架。当立管长度大于7.6m时,应在中间加设抗震支吊架。

15、当立管通过套管穿越结构楼层时,可设置抗震支吊架;

16、当管道中安装的附件自身质量大于25kg时,应设置侧向及纵向抗震支吊架。

17、门型抗震支吊架的设置应符合下列规定:

17.1门型抗震支吊架至少应有一个侧向抗震支撑或两个纵向抗震支撑;

17.2同一承重吊架悬挂多层门型吊架,应对承重吊架分别独立加固并设置抗震斜撑;

17.3门型抗震支吊架侧向及纵向斜撑应安装在上层横梁或承重吊架连接处;

17.4当管道上的附件质量大于25kg且与管道采用刚性连接时,或附件质量为9kg?25kg且与管道采用柔性连接时,应设 置侧向及纵向抗震支撑。


参考文献:

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015


免费打赏

相关推荐

APP内打开