冷却器的安装和施工方法
博宇00
博宇00 Lv.2
2020年10月31日 10:16:17
来自于制冷技术
只看楼主

初冷器是煤气公司或其它化工公司用来冷却热气体的设备。较常见的为横管式初冷器,内部有若干根横向管道,冷却水在管道中循环。冷却水又分为一段冷却水和二段冷却水,一段冷却水温度一般在25-32度,在初冷器上半部分循环;二段冷却水温度一般在18-25度,在初冷器下半部分循环。热气体由初冷器顶部进入,再由底部出去,热气体在初冷器里遇到横管内的冷却水而降温,使出初冷器的气体温度达到技术指标。 为防止气体在冷却时凝结出来的晶体堵塞管线,一般在初冷器顶部用氨水进行喷洒,结晶体遇到氨水会自动分解,然后跟随下液一起排出。高度一般为30米。

初冷器是用来进行冷热空气交换,初冷器的制造大大加深了工业产业的生产力度,从而降低了人工的效率,提高工程的效率,不得不说这是个成功的发明,初冷器的制造在工业上也是一大进步。

初冷器的安装: 在基地对换热管进行退火处理,打磨胀接管头并适当保护。清理并打磨换热管孔。抽查≮10%管孔,计算胀管率。利用骅子将换热管吊上操作台,从南侧将换热管定位安装。胀接换热管。壳程气密试验,检查胀接情况并进行补胀。安装管箱盖,若必须则对连接螺栓进行接长恢复。管程气密试验。

初冷器施工方法: 初冷器四周搭设脚手架,外侧设防护网,以利于检修操作,保证施工作业人员安全。对管箱连接螺栓喷热机油直到大部分螺栓可以拆卸为止。初冷器南侧顶部设置拌子,为管箱盖、换热管垂运输作准备。准备退火工具设施。准备铜锤、铜棒、扳手、黄油等现场防爆工器具。拆除拆除管箱连接螺栓。利用倒链及涂抹黄油的扳手拆除管箱盖,并编号放置在左右两台初冷器旁边以备回装。退管前首先将换热管管头缩口,缩口长度控制在使换热管与管板外侧脱离,即将换热管管头外侧凸台缩口,以避免剔管时冲击管板造成管板变形。 从南侧利用铜锤、铜棒将换热管向北侧打入管板,从北侧将换热管抽出利用骅子将旧管吊下,放置初冷器北侧适当位置。