关于拉梁设置的位置以及底层柱计算高度
ddmmm19821016
2008年03月04日 21:04:34
只看楼主

大家讨论下这个问题以前学习的时候,桩基础,独立基础等好像都应该设置拉梁,拉梁顶与独立基础或桩承台顶平齐现在作工程的时候,都是院里面都让设置在基础顶与正负零的中间,比如基础顶-3.000,拉梁设置在-1.500处(也有设置在正负零处),然后计算时拉梁算一个计算层,计算高度1.5米,上面层的计算高度取到拉梁顶我个人认为拉梁仅仅是拉住独基或桩基使之不发生水平位移,却无法在提供对柱的锚固,底层柱的计算高度应该算至基础顶面,不知道我的理解对不对

大家讨论下这个问题
以前学习的时候,桩基础,独立基础等好像都应该设置拉梁,拉梁顶与独立基础或桩承台顶平齐
现在作工程的时候,都是院里面都让设置在基础顶与正负零的中间,比如基础顶-3.000,拉梁设置在-1.500处(也有设置在正负零处),然后计算时拉梁算一个计算层,计算高度1.5米,上面层的计算高度取到拉梁顶

我个人认为拉梁仅仅是拉住独基或桩基使之不发生水平位移,却无法在提供对柱的锚固,底层柱的计算高度应该算至基础顶面,不知道我的理解对不对
xxf504
2008年04月03日 12:27:33
2楼
如果是在0.00位置左右加 因为有混凝土垫层 可以认为刚接 第一层高度是基础顶面到拉梁的高度,第二层是层高(建筑的一层)

如果不是在0.00位置 没有刚性层 则计算高度从基础顶面算起
我这样认为的
回复
yh365732411
2019年08月06日 13:20:26
3楼

我们基础拉梁设置在 0.00,层高是基顶~0.00,然后是0.00~一层顶,然而领导说不对,,,也正在纠结

回复
蒋以华
2019年08月07日 09:44:22
4楼

安全大于一切呀!!

回复

相关推荐