0 1 公共部分--基本危险点及防范措施 1.高空落物打击伤人、误碰配电室柜门 防范措施:进入户外作业现场及配电室必须戴好安全帽。 2 . 带电插拔插件及静电感应损坏集成芯片
1.高空落物打击伤人、误碰配电室柜门
防范措施:进入户外作业现场及配电室必须戴好安全帽。
2 . 带电插拔插件及静电感应损坏集成芯片
防范措施: 更换插件时,应先断开装置电源,并对人体进行放电处理,防止损坏芯片。
3.二次工作中误拆线、误接线
防范措施: 拆接线时做好拆接线记录,恢复接线后经第二人核对。
4.激光伤眼
防范措施:严禁将光纤对着自己和他人的眼睛。
5.万用表等测量表计档位使用不正确
防范措施:a)、工作前,认真查阅表计使用说明书,确认表计完好;b)、工作中,依据工作需要正确选取档位、量程,确认表孔插线正确,禁止超量程使用;c)、试验接线、档位经第二人复查后方可进行测量。
6.智能站安措顺序错误
防 范措施: 在一次设备不停电时,应先退出该智能终端跳闸、重合闸出口硬压板,并投入母线保护对应隔离刀闸强制软压板后,方可投入该智能终端检修压板。
7.误拆、误恢复光纤
防范措施: a)、 操作前核实光纤标识是否规范、明确,且与现场运行情况一致;
b)、 取下的光纤应做好记录,恢复时应在专人监护下逐一进行,并仔细核对;
c)、 恢复后应检查相关光纤信号恢复。严禁将光纤对着自己和他人的眼睛。
8. 安装保护屏有振动使相部保护误跳闸
防范措施: 设专人监护和指挥,必要时停用相邻保护。
1.CT二次回路开路
防范措施: 1)、断开CT回路前,应使用钳位表确认没有电流,方可断开CT回路,并做好拆接线记录;
2)、断开的CT回路应及时恢复,并由多人检查确认;
3)、封CT时,短封线接触可靠,并使用钳位表确认回路中已无电流,方可断开CT回路。
2.PT二次回路短路
防范措施: PT二次回路上的工作应使用绝缘工具,戴安全帽、线手套,拆下的每一个交流电压回路端子接线均应用绝缘胶布包好,防止与相邻端子短路,并做好拆接线记录。
3.试验电压二次反送电至一次设备
防范措施: 对装置加试验电压前应断开保护屏上的交流电压回路,试验电压加到装置侧。
4.光纤回路拔插时,防止光纤损伤
防范措施: 光纤拔出后应及时套上防尘帽,避免光纤白色陶瓷插针触及硬物,从而造成光头污染或光纤损伤。
5.共用CT回路试验前,防止将电流误通至运行间隔
防范措施: 检查CT二次回路是否串接其它设备,若有应可靠断开,防止将电流误通至运行间隔。
1.现场定值整定调试工作时误整定
防范措施: 1)、现场定值调整工作应由两人进行;
2)、定值录入完毕后,重启装置电源,然后打印装置定值与下发的正式定值单核对无误;
3)、核对后不得随意对装置定值进行修改,一旦修改后,必须重新履行打印核对手续。
2.定值新增保护段装置不动作
防范措施: 修改定值时,若涉及新增保护段,应对新增保护段进行校验。
3.特殊定值误整定
防范措施: 整定定值时,若涉及特殊定值,如控制字、跳闸矩阵、软压板、内部定值等,应明确其含义,必要时应查阅说明书,防止误整定。
1.传动开关时造成人身机械伤害
防范措施: 1)、保护装置动作逻辑检验时退出出口压板,防止误动开关。
2)、传动时应加强联系,小组负责人通知检修人员,确定开关上没人工作后,方可进行传动,并设专人进行监护。
3)、在开关上明显部位放置“保护正在传动”牌。
2.保护校验误跳运行开关
防范措施: 1)、传动前核对压板与设备的一致性;
2)、不同保护装置传动前,应有针对性的检查相应压板。
3.保护装置检验完毕后出口压板电位异常,误跳闸
防范措施: 工作结束,恢复压板时,注意核对压板电位正确性,防止误跳闸。特别是备自投、母差、低周、过负荷等公共设备校验时应尤其注意。
4.遥控试验误控运行开关
防范措施: 遥控试验前将运行开关的 “ 远方 / 就地 ” 把手打至就地位置,防止误控运行开关。
1. 线路保护传动试验时误跳对侧开关
防范措施: 在本侧纵联保护通道改为 “ 自环状态 ” (隔离通道)下进行,防止误跳对侧开关;若需进行纵联保护对调时(不带开关),还应将对侧纵联保护跳闸、合闸、启失灵等回路隔离清楚,防止误传跳对侧开关或造成对侧运行保护异常。
2. 光差保护调试误跳对侧开关
防范措施: 线路光差保护检验时,应将本侧保护装置通道自环,以免误跳对侧开关。
3. 线路保护校验误启母差失灵
防范措施: 断开启母差失灵压板。
4. 传动开关时造成人身机械伤害
防范措施: 传动时,小组负责人通知检修人员,确定开关上没人工作后,方可进行传动。并设专人进行监护,并在开关上明显部位放置 “ 保护正在传动 ” 牌。
5. 保护校验误跳运行开关
防范措施: 在一次设备运行而部分保护停运开展工作时,应注意断开不经压板的跳闸回路、合闸回路以及与运行设备安全有关的其它回路。对不经压板的跳闸回路(包括远跳回路)、合闸回路和与运行设备安全有关的连线,应列入继电保护安全措施票。
6. 部分停电工作时,保护人员所做隔离措施不完善
防范措施:1、工作前,审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否确实做好。2、严格按照指导卡执行各项安全措施,执行人、监护人切实履行职责。3、常规站部分停电工作,需彻底隔离跳闸、交流采样、启失灵、远跳等硬回路。
7. 传动开关时误跳运行设备
防范措施:1、传动前核对压板与设备的一致性。2、工作前,退出线路保护的远跳、启失灵、解复压闭锁、失灵联跳等压板。
1. 误跳母联开关
防范措施: 主变校验时,明确停电方式,防止误跳母联开关,在母联端子箱做好隔离措施,防止向运行主变通入电流。
2. 主变预试检修时,防止误跳并网线路
防范措施: 检查间隙保护远跳并网压板已摘除。
3. 检修试验工作主变保护传动时易造成误跳中低压侧母联开关
防范措施: 主变保护检修试验传动时,检查主变跳中低压侧母联开关出口压板断开。
4. 误跳母联开关
防范措施: 主变校验时,明确停电方式,防止误跳母联开关,在母联端子箱做好隔离措施,防止向运行主变通入电流。
5. 主变预试检修时,防止误跳并网线路
防范措施: 检查间隙保护远跳并网压板已摘除。
6. 检修试验工作主变保护传动时易造成误跳中低压侧母联开关
防范措施: 主变保护检修试验传动时,检查主变跳中低压侧母联开关出口压板断开。
1. 新保护接入母差传动,误跳运行开关
防范措施: 退出所有出口压板,传动之前,断控制电源,核对压板是否正确。
2. 母差传动线路保护防止误跳对侧运行开关
防范措施: 断开线路保护光纤,退出远跳压板。
3. 线路保护校验误启母差失灵
防范措施: 断开启母差失灵压板。
4. 误跳母联开关
防范措施 :主变校验时,明确停电方式,防止误跳母联开关,在母联端子箱做好隔离措施,防止向运行主变通入电流。
5.母差保护校验误短封电流
防范措施:母线保护检验,应认真核对回路编号,正确短封母线保护CT二次回路,防止误封运行保护CT造成误动;经第二人检查。
6.母差、低周、过负荷等涉及回路较多的保护装置传动开关时误跳开关
防范措施:传动开关前,使用万用表以合断控制电源的方式逐一核对压板标识与分路的一致性,防止误跳开关。