(1)框架与塑壳断路器的概念

1) 框架断路器

框架断路器一般也被称空气断路器或者万能式断路器,主要用于低压配电系统的进线、母联及其它大电流回路的关合。由触头、灭弧装置、操作机构和脱扣系统、外壳和控制单元构成。

按安装方式可分为固定式和抽屉式两种,固定式外壳采用金属材料,外型尺寸较大,防护等级较低。抽屉式则采用工程塑料外壳,结构较为紧凑,防护等级高,检修方便。按保护特性分,框架断路器可分为非选择性(A类)和选择性(B类),B类断路器多采用电子式过电流脱扣器,具有长延时,短延时和瞬时动作保护三段保护特性。

智能型框架断路器内置单片机,具有显示,报警,自检和通信功能,可与工控机组成监控系统。框架断路器的最大特点是容量大,极限分断能力高和足够的短时耐受电流,如德力西CDW3型断路器的额定电流高达6300A,额定短时耐受电流高达85KA,这使得框架断路器有很好的选择性和稳定性,正是由于这些优秀的特点,使得框架断路器的价格较高。


2) 塑壳断路器

塑壳断路器也被称为装置式断路器,主要用于低压配电系统的进出线、电动机保护,所有的零件都密封于外壳中,辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修,大多采用手动操作,大容量可选择电动分合。由于电子式过电流脱扣器的应用,塑壳断路器也可分为A类和B类两种,塑壳断路器使用类别通常A类,在短路情况下,选择性保护无人为短延时,因而无短时耐受电流(Icw)值;塑壳断路器的特点是体积小,接触防护好,安装适用方便且价格便宜。


(2) 框架与塑壳断路器两者的区别

1)两者外观及安装尺寸不同

首先从外观上,两者的尺寸不同,框架断路器尺寸、体积较大,塑壳断路器尺寸及体积相对较小。

CDW6i框架断路器 CDM6i塑壳断路器

2)两者脱扣器保护功能不同

框架断路器的智能脱扣器具有保护功能、测量功能、辅助功能、特殊功能及通讯功能,其中保护功能包含有长延时保护、短延时保护、瞬时保护、MCR保护、接地保护、低电压保护/报警,过电压保护/报警,电压不平衡缺相保护/报警,相序保护、低频率保护、高频率保护、逆功率保护、电压谐波报警、电流谐波报警;

测量功能: 电流测量、电压测量、功率测量、频率测量、电能测量、谐波测量;

辅助功能: 预报警、自诊断功能、故障历史记录功能、测试功能;

特殊功能: 负载监控、区域联控、高低温范围;

通讯功能: 通讯协议功能等。

塑壳断路器主要具有长延时保护、短延时保护(即过载保护)、瞬时保护(即短路保护)。

由此可以看出框架断路器的保护功能比塑壳保护功能更强大。


3)两者适用范围不同

框架断路器的额度电流自400A至6300A,主要用于配电网络中,用来分配电能,保护线路和电源设备,使免受过载,欠电压,短路、单相接地等故障的危害;

塑壳断路器的额度电流自10至800A,用于在配电线路中线路和设备发生过载、短路、欠压时,对线路和设备提供保护,也可对电动机的不频繁启动提供过载、短路、欠压保护。

如图所示:

一级配电设备,统称为动力配电中心,它们集中安装在企业的变电站,把电能分配给不同地点的下级配电设备。这一级设备紧靠变压器侧,故电气参数要求较高,输出电路容量也较大,一般在主配电柜中,主要元器件框架断路器。

二级配电设备,是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制,一般选择使用的断路器:塑壳断路器、微断开关等。


4)使用类别不同

塑壳断路器使用类别通常A类,在短路情况下,选择性保护无人为短延时,因而无短时耐受电流(Icw)值;

框架断路器使用类别通常B类,在短路情况下,选择性保护有人为短延时(可调节),因而有短时耐受电流(Icw)值;

具体使用,需根据负载情况,选择不同的断路器产品。


(3) 框架与塑壳的选用

塑壳断路器相对于框架断路器而言,其参数较低,结构也相对简单。通常其额定电流不超过1600A。由于塑壳断路器处于框架断路器的下一级,经过一段线路后,短路电流会降低,塑壳断路器的参数和性能都可以满足运行使用要求,而且尺寸要小,安装灵活,价格也低于框架断路器,适合数量大和范围广的安装使用。

通常在使用中,由于框架断路器的参数高(额定电压和额定电流,以及相应的分断能力等性能均高于塑壳和微断产品),因此通常安装在负载电流和故障电流比较大,需要比较高的安全性和可靠性的地方。框架断路器多用于进线、联络及大电流负荷的馈线。它的下一级就可以使用塑壳断路器。

如上图,应按照以下顺序确定线路中的低压开关:低压电源——框架断路器——塑壳断路器——微型断路器,在一些特殊环境中,也可以按照使用的要求来选择满足使用要求的产品。如在各项参数满足应用的条件下,也可以使用塑壳断路器作为低压侧连接变压器的进线开关。


免费打赏
wang171468177
2020年10月29日 20:19:20
2楼

感谢楼主分享框架断路器和塑壳断路器的区别与应用场合。

回复
冬日咖啡
2020年10月30日 11:40:37
3楼

塑壳断路器可以做到1600A,有一种大塑壳。

回复
逆天王子
2020年11月04日 08:54:29
4楼

感谢分享,学些了

回复
dianqichu
2020年11月05日 09:35:28
5楼

框架和塑壳断路器的主要差别在短路电流的分断能力上,在同一配电系统中,如配电室的各开关柜内的就需要选用相同分断能力的断路器;当经过一级开关的电能分配及一定长度的线路后,阻抗增大,短路电流会下降,这样在各分支的电源箱处,断路器才能选用分断能力小的;在末端用户,视距离及线路阻抗的大小(线路、电缆的截面影响)确定相关断路器的参数。

不同厂家、不同型号的参数有较大的差异,要了解清楚,选用可靠、适合、经济的断路器,满足工程的需要。

electricity:很多时候塑壳分断也够