刚刚订了3台大金EMAX卡式空调机(一台2P、两台1.5P)。其中一台1.5P的装在卧室的壁柜上面,因为没法做下回风,所以设计的时候是准备做成侧回风的。没想到空调公司的人看了说不能做侧回风,因为内机的静风压只有10Pa,做了侧回风空调就没效果了。请问这样的说法有道理吗?一般这种问题都是怎么解决的?
室内机的静压是说明,这个室内机可以把风吹多远!
和回风没有多大关系的!
可以做!!!,只要你回风的空间留的比出风口大,而且后面要做回风箱的~~~~
回复
3楼
同意楼上的。内机得静压影响的是送风的距离。。。不过送回风口之间得距离不能离得太近,会影响气流组织
回复
4楼
可以做,不过不建议做风管,直接从风口回风到吊顶内,不然效果真的不好,
回复
5楼
壁挂机不是一般都是上回风的嘛??怎么做下回风了?还出来侧回风了?
回复
6楼
可以做
没有问题。。。。。。。。
回复
7楼
可以做,大金的超薄型风管机应该有静压30Pa的
回复
8楼
直接做下送下回不好吗?为什么要弄的那么麻烦啊?