电机电流是怎么计算的
tiwyl
tiwyl Lv.2
2005年01月31日 09:53:10
只看楼主

一次在工地注意看了一下施工机具的铭牌,发现其电流大约是其功率的4倍(三相电机),单相的好像将近10倍,联想到电梯电流一般也是其铭牌功率的4倍左右,小弟只知道三相电流计算时一般是其功率的1.8-2倍之间的,不知道那些电机电流怎么来的,请高手指点一下。

一次在工地注意看了一下施工机具的铭牌,发现其电流大约是其功率的4倍(三相电机),单相的好像将近10倍,联想到电梯电流一般也是其铭牌功率的4倍左右,小弟只知道三相电流计算时一般是其功率的1.8-2倍之间的,不知道那些电机电流怎么来的,请高手指点一下。
免费打赏
欢快的
2005年01月31日 10:06:06
2楼
给你一个电工速算口诀,不过不是完全精确的,实际中还是要经验算法
回复
alpha_cheung
2005年01月31日 13:02:27
3楼
谢谢2F的
回复
tiwyl
2005年01月31日 16:50:07
4楼
按你的算法实际基本是三相X2,单相X6,好像实际铭牌数据出入是很大的.三相电机其电流有其容量的4倍多,不知道怎么回事?疑惑ing.
回复
mrfep
2005年02月01日 09:40:58
5楼
电流的计算公式在很多手册上都有,电机有效率的问题。
回复
lry_0428
2005年02月02日 16:28:43
6楼
万变不离其宗,以上所说的都不能脱离基本公式


I=P/(1.73*U*I*COSφ*η)
回复
pmchallycao
2005年02月02日 17:11:08
7楼
谢谢6楼的兄弟
回复
alpha_cheung
2005年02月03日 00:27:44
8楼
分母的 I 是什么?
回复
charle_cao
2005年02月05日 13:22:03
9楼
呵呵,楼主说的是小功率电机吧?根据经验,小于5KW的电机(厂用电设计计规上是2KW,实际中有出入)应该要求设备提供方单独提供额定电流。按照公式算下来应该是每千瓦对应电流1.8A。
回复
francishe
2005年02月05日 14:44:26
10楼
一般来说,计算公式是:P=3NPICOSX(N是效率),由于各厂家出的电机功率因素不同,因此最好是看铭牌,或者直接用钳表测量
回复
qinyi2005
2005年02月08日 03:35:45
11楼
一般估算电机电流约I=2P,2KW以下的为I=2.5P,你现看到的情况,也许有几种原因造成:1是电机的导滋率问题(返修的电机),2负荷是不是大,3电机有无匝间短路,4电机转子有没断条等
回复