2楼
可单独接地,也可采用联合接地(保障接地电阻值为其中最小值)
回复
3楼
没错,通过等电位连接与接地体连接。和防雷接地、其它电气设备接地共用接地体。
回复
4楼
接地电阻不大于1欧姆
回复
5楼
应该说都是联道总等电位体上的,一般弱电是单独引下直接到接地体(基础接地网),而不会在楼层上就与强电的等电位端子合一;就是楼层强弱电接地分开,到基础才共用接地装置。
回复
6楼
最好是连到机房内的等电位体上,再从机房内到联合接地或到计算机直流地,才能达到等电位平衡。
回复
7楼
《火灾自动报警系统设计规范》
GB 50116-98
5.7.1 火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列要求:
5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;
5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω。
回复
8楼
火灾报警设备接地是用扁钢好还是用PVC线?
回复
9楼
一般还是用扁钢
回复
10楼
记得弱电设备接地只能用导线,《报警》规范关于接地的条文说明有具体的做法。
回复
11楼
同意家辉观点。