防开裂、防渗漏问题及重点控制,这个分析很实用!
harrisonding
2020年10月15日 10:23:32
来自于建筑施工
只看楼主

收录于话题



结构开裂渗漏




地下室底板开裂渗漏


质量问题:底板大面积潮湿,无明显裂缝,无明显渗水部位

原因:1、混凝土强度、抗渗等级均达不到设计要求

      2、砼振捣不密实或漏振

      3、施工过程中分层浇筑间隔时间过长,施工缝(冷缝)较多

      4、底板后浇带砼浇筑后渗水



地下室侧板开裂渗漏


出入地下室的所有管、线,必须按设计要求设置防水套管,且套管内壁与管间,采用专用防水填充材料分次堵塞严实。钢套管焊接固定在外墙钢筋上,复核无误后方可浇筑砼。



地下室顶板开裂渗漏


地下室顶板砼未达到100%强度,严禁车辆通行;严禁超重汽车在地下室顶板上通行;严禁超设计荷载堆放钢材、周转材料、建筑材料等



楼、屋面板开裂渗漏




屋面翻边开裂渗漏




碳纤粘贴加固结构板







砌体构造开裂



顶砖砂浆不饱满


顶部采用实心砖斜砌,斜砌角度在45°~60°之间,双侧双向斜砌(倒八)

不得一边倒,待填充墙砌筑完7天后,方可将其补砌挤紧,要求顶砖砂浆饱满且堵塞严实



门垛过梁不现浇


蒸压加气砼砌块与砼柱、墙相接,小于30cm的墙垛,必须支模浇筑钢筋砼;连接筋Φ6 灰砂砖或其他标准砖与砼柱、砼墙相结,小于24cm的门垛,必须支模浇筑钢筋砼;配筋同上



窗台压顶不够长


当洞口宽度大于60cm时,必须设置窗台压顶。各种材料砌体均设置窗台压顶

窗台压顶的嵌固长度不应小于30cm。当两侧设有砼边框时,与砼边框同时浇筑,可不考虑嵌固长度




内外墙抹灰开裂



内抹甩浆要均匀


1:1水泥砂浆中加801或901建筑胶水8%配制成浆料,或采用专用界面剂。可采用人工甩浆或机械喷浆(专用喷浆机)于墙体基层。要求粘结牢固,砂浆颗粒均匀,砂浆颗粒凝结3天后方可抹灰



抹灰挂网在表面


各内墙蒸压加气砼砌块抹灰墙面,要求满挂耐碱玻纤网,与砼梁、柱、墙相交20cm。严禁耐碱玻纤网设置在抹灰底层(先铺挂网片后抹灰),严禁用砂浆粘贴耐碱玻纤网于墙上,与基层形成隔离层

1、蒸压加气砼砌块室内混合砂浆墙面均满挂耐碱玻纤网

2、蒸压加气砼砌块室内水泥砂浆墙面宜满挂Φ1.gif">20*20镀锌钢网

3、与砼柱、梁、墙相交200mm宽

预埋线管打凿处须用细石砼堵塞严实后再用1:3水泥砂浆抹灰挂网



先抹后凿不允许


严禁内墙先抹灰、后修凿

严禁先抹灰、后打凿安装预埋线管槽



掺石灰王标号低


严禁在砂浆中加入“石灰王”等砂浆塑化剂



外墙钢网中间挂


1、剪力墙螺杆孔应采用膨胀水泥浆或发泡聚氨酯堵塞严实

2、施工洞口用C20细石砼封堵严实

3、抹灰厚度>35mm,须分层抹灰

1、严禁先抹灰、后修凿

2、外墙最薄抹灰厚度必须大于15mm

3、镀锌钢网应挂在防水砂浆中间



外墙钢网挂设要求




外墙钢网搭接要求




先做防水后安管






门窗四周渗水



门窗到场要检验


1、铝合金门框主材厚度大于2.0mm,窗框主材厚度大于1.4mm

2、门窗主材用料颜色、玻璃厚度及颜色、安全玻璃部位必须符合设计要求

3、门窗拼缝严实、节点防水注胶饱满、五金件与型材匹配并符合设计要求

4、门窗型材、玻璃及五金配件等原材料的合格证、质保书或有效期内的检测报告

5、按当地质检和节能部门要求送检



四周缝隙二分半




窗框渗水满墙边


南方地区铝合金窗框塞缝:

采用1:2干硬性微膨胀防水砂浆(内掺水泥用量8%的膨胀剂和5%的防水粉)塞缝

北方地区窗框塞缝:

门窗框或副框与洞口之间的间隙,宜采用弹性闭孔材料(聚氨酯发泡剂)堵塞饱满,并使用耐候密封胶封闭

聚氨酯发泡剂施打要求:连续施打,充填饱满,一次成型




屋面开裂渗漏



结构自防是关键




屋面翻边一次浇




版权申明:版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将第一时间删除内容!